Posted inERTExtérieur et enveloppe du bâtiment Pour un bâtiment de bureaux > à 8m soumis au code du travail, une baie vitrée sur châssis ouvrant (oscillo-battant ou non) s’actionnant uniquement de l’intérieur, peut-elle être considérée comme une baie accessible ? Posted byFMB 7 mai 2016 (2 249 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentHAB L’accès à notre maison se fait par le terrain du voisin sous forme d’un droit de passage. Quelle largeur peut-on exiger pour cette voie ? (sécurité incendie) . Posted byFMB 2 mai 2016 (156 vues)
Posted inDispositions administrativesExtérieur et enveloppe du bâtiment Dans un lotissement, peut-on accepter des rues avec des rayons inférieurs à 11 m ? Posted byFMB 2 mai 2016 (231 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Conditions d’isolement d’un EHPAD (ERP classé J 4ème catégorie) avec un bâtiment relevant du code du travail situé en vis-à-vis ? Posted byinstructeur-preventionniste 30 avril 2016 (83 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Suite à une question d’un architecte concernant l’isolement d’une réserve dans un ERP de type M à simple rez-de-chaussée doté d’un moyen d’extinction automatique à eau, faut-il que le mur d’isolement CF° 2 heures dépasse de un mètre la toiture (ou bande pare-flamme sur 4 mètres) ou cet isolement ne concerne uniquement que le mur et non le bardage du plafond ? Posted byCPR 14 mars 2016 (228 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment En charge d’un projet de création de locaux professionnels et ERP 5ème catégorie (activité : assurance) dans un restaurant existant, comment dois-je traiter le plancher existant entre le RDC (ancien restaurant devenant locaux professionnels et ERP) et l’étage où se situe une habitation sur deux niveaux ? Posted byCPR 12 mars 2016 (6 vues)
Posted inChauffage, chaufferie, ventilationExtérieur et enveloppe du bâtiment Je souhaite repeindre une porte métallique coupe-feu d’une chaufferie. Puis-je la décaper et la repeindre ensuite avec la peinture métal de mon choix ? Si je n’enlève pas la peinture d’origine, existe-t-il des restrictions à respecter au sujet du nombre de couches de peinture et du type de peinture à appliquer ? Posted byFMB 9 mars 2016 (271 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Je dois réaliser un restaurant au rez-de-chaussée d’un immeuble de bureaux. Ce restaurant sera un ERP de type N pouvant accueillir moins de 200 personnes au titre du public et du personnel. Quelles sont les conditions d’isolement à respecter ? Posted byFMB 17 février 2016 (57 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentICPE Je souhaite créer une ICPE soumise à déclaration sous la rubrique 2791 dans un local. Nous devons respecter la prescription suivante : « les murs séparatifs […] sont REI 120 jusqu’en sous-face de toiture ». Les murs font 8m de haut et le local est mitoyen sur deux de ses côtés. Je m’interroge sur la présence d’un espace de 10 cm environ entre le haut du mur et la toiture. En d’autres termes, que signifie techniquement « jusqu’en sous-face de toiture » ? Posted byPierre 17 décembre 2015 (99 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentHAB Pouvez-vous me préciser les dimensions à respecter pour une aire de retournement dans une voie d’accès se terminant en impasse pour la prévention des secours (logements 1ère famille) ? Quel est l’article de législation? Posted byFMB 28 novembre 2015 (950 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentIGH Dans les articles GH 67 à GH 70, pour ce qui concerne la notion d’indépendance, doit-on comprendre que les établissements se situent dans l’IGH ou dans le volume de protection de l’IGH? Posted byFMB 23 novembre 2015 (44 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentIGH Dans le cadre d’un projet d’IGH, il existe des constructions annexes dans le volume de protection de l’IGH dont la hauteur du plancher bas de l’étage le plus élevé est situé à plus de 8m du niveau extérieur accessible aux piétons. Faut-il diminuer leur hauteur, considérer qu’elles font partie de l’IGH ou rendre les façades de l’IGH CF°2H ? Posted byFMB 23 novembre 2015 (29 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Mon immeuble d’habitation de 3 étages sur RdC comprend un ERP de 5ème cat. au RdC et a, en vis-à-vis, un autre immeuble d’habitation de 4 étages (distance entre les deux façades = 6 m.). En ce qui concerne l’ERP, afin de comprendre PE 6 §2, les locaux à sommeil auxquels il est fait référence par renvoi à CO 8 §2 peuvent-ils être les appartements d’un des deux immeubles ou s’agit-il de ceux de l’ERP ? Posted byFMB 23 juillet 2015 (78 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment La façade de mon restaurant de 5° catégorie est séparé de la façade en vis-à-vis de 6m. Le restaurant se trouve au rez-de chaussée d’un immeuble d’habitation (4 étages au-dessus du restaurant). Quel doit-être le degré coupe-feu de la paroi formant la devanture sur la rue ? Posted byFMB 21 juillet 2015 (29 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Pour un type O de 4ème cat., je prévois un isolement thermique par l’extérieur de 160mm. La règle du C+D n’est pas exigée (l’ERP occupe tout le bâtiment + SSI catégorie A). L’article CO 20 indique que les revêtements extérieurs de façade, doivent être catégorie M2. Puis-je réaliser l’isolement au moyen de polystyrène de 160 mm avec enduit sans recoupement de laine de roche ? Posted byFMB 13 juillet 2015 (34 vues)