Je transforme un local domestique en ERP type M de catégorie 5 sans locaux à sommeil. Constitué d’une pièce unique dont la superficie est de 40m² (25m² seulement pour le public séparé par le comptoir) et une sortie directe sans escalier débouchant sur la rue (pas de cloisons ou d’obstacles visuels). Capable d’accueillir plus ou moins 10 personnes en même temps. Le local dispose de toilettes, mais qui ne seront pas accessibles au public. Le gérant travaillant seul, l’installation d’un BAES est-il obligatoire ?

J’exerce dans un lycée ERP de 1ère catégorie. Ce lycée a plus de 200 ans. Il est ancien donc et nous avons de nombreux tableaux électriques basse tension qui sont placés à 3 mètres de hauteur. Nous souhaitons les descendre à 1.80m et les protéger par un coffrage muni d’une porte avec clef pour en interdire l’accès au public. Or notre ouvrier électricien au lycée affirme que la réglementation interdit de déplacer un tableau électrique et que dans un ERP la hauteur réglementaire est de 3 mètres. L’accès à ces tableaux est difficile car il faut une échelle voire un échafaudage. Je vous remercie pour votre réponse car le bon sens voudrait que ces tableaux doivent être accessibles et ne pas mettre les intervenants en danger au vu de la hauteur d’intervention.