Posted inDésenfumageIGH Dans un bâtiment IGH j’ai des contraintes structurelles pour prévoir le soufflage d’un escalier dans la partie basse. Est-ce qu’il y a des solutions pour faire le soufflage en partie supérieure ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 6 septembre 2024 (48 vues)
Posted inDésenfumageERP Le paragraphe C du chapitre 3.2.2 de l’IT 263 précise que le désenfumage des atriums doit être commandé par un système de détection automatique d’incendie. Cette disposition est-elle également applicable au petit atrium ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 6 septembre 2024 (58 vues)
Posted inDésenfumageERP Pour le désenfumage mécanique des locaux, l’IT246 impose un débit maxi de 3m3/s pour 100m2, et il ne doit être inférieur à 1.5m3/s, les 1,5m3 sont également à calculer pour 100m2, et on ramène donc cette valeur mini à la surface du local, ou est-ce une valeur minimale dans tous les cas ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 6 septembre 2024 (35 vues)
Posted inDésenfumageERP Dans une salle de sport ERP de 5ème catégorie de type X de 456m2 (24m/19m) en un seul volume sans sous-sol ni étage, ai-je l’obligation d’avoir un système de désenfumage ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 6 septembre 2024 (51 vues)
Posted inDésenfumageERP Je suis en train de préparer l’étude de désenfumage d’une foire de surface 5000 m² et de hauteur 16 m. Selon la règle IT 246, il faut diviser ce local en cantons de surface inférieure à 1500 m². Pour des raisons techniques et structurelles, l’exécution des écrans de cantonnement n’est pas possible. Est-il possible de ne pas diviser ce local, étant donné que la hauteur est importante (16 m) ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 juillet 2024 (55 vues)
Posted inDésenfumageERP Une salle de sport de 130 m² réservée uniquement aux personnels (non accessible au public) et située en sous-sol d’un ERP de 5ème catégorie de type W comportant 2 niveaux, doit-il être désenfumée ? peut-on bénéficier de l’atténuation du X19 §2 ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 9 juillet 2024 (113 vues)
Posted inDésenfumageERP Dans un parc de stationnement couvert, si j’ai 47 véhicules + 5 motos, dois je faire 48x900m3/h pour le désenfumage ou bien (47+5)x900m3/h ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 19 juin 2024 (47 vues)
Posted inDésenfumageERP Je suis SSIAP 1 dans un ERP de type U catégorie 2 (limite 1). Mon encadrement me demande de déclencher des volets de désenfumage dans une zone, pour créer un courant d’air lors de forte chaleur. Avons-nous le droit de modifier le comportement du SSI pour X raison ?Sinon, que puis-je répondre à ma hiérarchie pour qu’elle arrête de m’imposer ce genre de pratique ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 19 juin 2024 (79 vues)
Posted inDésenfumageERP À plusieurs reprises je m ´interroge sur certaines réponses apportées quant au DF relatif aux trémies de certains ERP comme c’est le cas pour le type X et R que je viens de consulter et d´où mon interrogation! On fait référence pour son application à l’IT 246 ? Je n’ai peut-être pas saisi l’interprétation qui doit être faite, mais les trémies ne peuvent être réalisées que dans les types M, S, T, Y donc pas en X et R. Si DF impose il ne peut être réalisé avec l’IT 263. Merci de votre retour, afin que je sois sûr de mon analyse. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 14 juin 2024 (41 vues)
Posted inDésenfumageERP Au titre du DF 6, il faut désenfumer les circulations horizontales encloisonnées de longueur totale supérieure à 30 mètres. Pour un exemple d’un RDC avec plusieurs entrées-sorties à différents endroits, sommes-nous dans ce cas si la longueur d’une circulation est supérieure à 30m pour arriver au niveau d’une issue, ou si c’est la longueur totale des circulation horizontales du niveau qui est concerné, donc désenfumage dès lors que celles-ci font un total supérieur à 30m ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 10 juin 2024 (92 vues)
Posted inDésenfumageIGH En IGH, y a-t-il une norme qui précise comment calculer le débit de surpression dans les SAS d’intercommunication dans le cas d’un sinistre ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 27 mai 2024 (67 vues)
Posted inDésenfumageERP Nous avons sur une surface de vente type M du désenfumage manuel (tirer lâcher) Nous prévoyons de les remplacer par des cartouches CO2. Devons nous faire appel à un coordinateur SSI ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 mai 2024 (57 vues)
Posted inDésenfumageERT Dans un ERT >8m, dont la distribution est en compartiment dans les étages, disposant de locaux et des circulations (toute hauteur, reliant des escaliers entre eux); peut-on désenfumer uniquement les circulations dans les mêmes conditions que le DF8 ERP ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 22 mars 2024 (109 vues)
Posted inDésenfumageERP J’ai des attendus du PCM d’un ERP qui a dans son sous-sol un parking type PS. On me demande un balayage suffisant selon le PS18 chapitre 4 4 1, parce que dans le PC j’ai baissé le nombre de VH, ce qui est vrai mais je respecte les débits théoriques. Or, il y a 35 mètres entre la première VB naturel et la seule VH mécanique. Comment faire sans ajouter un VH ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 mars 2024 (66 vues)
Posted inDésenfumageERT Quelle est la règlementation ERT applicable pour un local/entrepôt couvert mais ouvert ou partiellement ouvert sur l’extérieur (sans bardage) en matière de désenfumage ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 mars 2024 (84 vues)