Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB L’article 29 de l’arrêté du 31/01/1986 précise que la porte sur la cage d’escalier doit s’ouvrir depuis les logements et pas vers les logements. Or, dans ce cas, dans mon immeuble (habitation de 6 étages) son ouverture constitue un obstacle à la circulation, causant un risque de chute dans les escaliers ou de blessure. Que dit la loi à ce sujet ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 mai 2024 (286 vues)
Posted inERPGN 8 - Évacuation Dans le cadre d’un ERP de 5ème catégorie (boutique de PAP), peut-on placer les cabines d’essayage (dont celle PMR) dans une pièce en enfilade si le cheminement pour y accéder est inférieur à 1,20 ? Quelle est la limite de passage ? Y a-t-il des dérogations dans le cadre d’un bâtiment existant ? Peut-il y a voir une porte sur le cheminement ? Sinon faut-il déplacer l’intégralité des cabines afin qu’elles restent ensemble ou peut-on déplacer seulement la PMR ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 7 mai 2024 (158 vues)
Posted inConstructionDivers Dans l’article U10 §4 a), à quoi correspond le C dans E30-C? Je n’arrive pas à avoir l’information. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 7 mai 2024 (435 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP L’exploitant d’un hôtel de 4ème catégorie a installé sur les portes des chambres et des locaux à risques des fermes-portes qui possèdent une position extrême qui maintient les portes ouvertes. Hormis le fait que la fonction de ces équipements est de fermer les portes et non de les maintenir ouvertes, comment est-il possible de démontrer la non-conformité de ces équipements ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 mai 2024 (95 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Nous avons créé un escalier métallique dans le cadre d’une surélévation. Le bâtiment est un R+4 avec duplex mais l’escalier n’est pas encloisonné. Le bureau de contrôle a demandé une stabilité au feu de l’escalier de 30 min vu que la structure de tout le bâtiment est SF 30 min, donc dans le cas d’incendie l’escalier doit aussi tenir 30 min. Mais dans l’arrêté du 30 janvier 1986 je ne trouve pas d’article mentionne la stabilité au feu de la structure de l’escalier. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 mai 2024 (105 vues)
Posted inConstructionICPE Pour la protection avec les mitoyens (moins de 10m), je souhaiterais savoir si la protection peut être dans le bâtiment concerné, avec flocage en toiture du bâtiment (ICPE 1510) et mur coupe-feu, à l’intérieur ; ou de réaliser le mur coupe-feu à l’extérieur du bâtiment, en rive. Dans la mesure où il est très difficile de réaliser le mur coupe-feu à l’extérieur. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 30 avril 2024 (93 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Dans un parking habitation, j’ai un local vélos avec des murs toute hauteur (non grillagés) est-il nécessaire d’avoir un sas entre le local vélos et le parc ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 30 avril 2024 (168 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentHAB Des travaux d’isolation par l’extérieur en PSE sont envisagés sur une résidence autonomie de 37 logements avec 370m2 de parties communes. Le bâtiment est donné en logement 2ème famille. Faut-il appliquer l’IT249 avec traitement par bandes coupe-feu ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 avril 2024 (66 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans un magasin de bricolage ERP, nous avons à l’étage une salle de réunion/réfectoire ne recevant pas de public, que les employés. Nous pouvons y mettre avec l’implantation du mobilier 18 personnes. La salle fait 62m2. Est-ce qu’il faut obligatoirement 2 sorties de secours? on me dit que cela peut dépendre de la longueur de la salle, est-ce vrai ? Je pensais que c’était uniquement l’effectif qui tenait compte du calcul des unités de passage. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 avril 2024 (72 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Dans un parking d’habitation, j’ai un local vélos avec une grande surface. L’article 87 nous dit « les usagers n’aient pas à parcourir : plus de 25 mètres pour atteindre l’escalier s’il n’y en a qu’un ou s’ils se trouvent dans une partie de l’établissement formant cul-de-sac. » Est ce que dans le local vélos cet article s’applique (j’ai plus de 25 mètres à parcourir entre l’intérieur du local vélos et l’escalier). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 avril 2024 (177 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsIGH Est-ce que les clapets coupe-feu sont obligatoires dans les recoupements des gaines techniques d’un bâtiment IGH pour les conduits aérauliques. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 avril 2024 (161 vues)
Posted inConstructionERP Ma question porte sur l’interprétation de l’IT 263 quant à la valeur H (hauteur du plancher bas du niveau le plus haut) à prendre en considération lorsqu’un atrium possède des hauteurs différentes. 1/ La hauteur la plus haute du plancher bas du niveau le plus haut par rapport au niveau bas de l’atrium ? 2/ Ou la plus petite ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 avril 2024 (135 vues)
Posted inAccessibilité handicapésERP Afin d’installer un EAS dans un centre de formation, est-il possible de connaitre le descriptif technique exact concernant l’électricité dans un EAS. A ce jour je ne trouve pas les informations précises hormis une lumière d’ambiance et de sécurité à l’intérieur, Faut-il un dispositif extérieur lumineux de sécurité au-dessus de la porte d’accès à l’EAS ? Concernant l’interphone /téléphone intérieur de l’EAS, à quoi doit-il être relié ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 14 avril 2024 (158 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans le cadre d’aménagement de boutiques de prêt à porter dans des locaux commerciaux existants (ERP de type M et de catégorie 5), est-il à prévoir des portes et parois CF entre les espaces de réserves non accessibles au public et la surface de vente ? Je n’ai pas bien saisi à quoi correspondent les réserves et réserves d’approches mentionnées dans l’article M 47, est-ce que l’espace de stockage d’un magasin de PAP est concerné et est-ce qu’un ERP de catégorie 5 est soumis à la réglementation ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 14 avril 2024 (119 vues)
Posted inBUP / ERTGN 8 - Évacuation Je travaille au sein d’une entreprise qui accueille exclusivement des travailleurs (type bureau) et qui possède environ une centaine de sites en France. En tant que responsable de la sécurité de ces sites, je me questionne sur l’obligation d’installer des dispositifs tels que des flashs lumineux ou des détecteurs de vibrations en cas d’alarme incendie pour les personnes malvoyantes. Si cette obligation existe, je souhaiterais connaître les emplacements précis où ces dispositifs doivent être installés, que ce soit uniquement dans les toilettes ou également dans les couloirs. Il est important de noter que notre entreprise accueille quotidiennement des personnes externes lors de séminaires, de rendez-vous ou d’entretiens, ce qui signifie qu’elles sont considérées comme faisant partie du public puisqu’elles ne sont pas familières avec les lieux. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 10 avril 2024 (211 vues)