Posted inDésenfumageERP Je transforme un ERP 5 de type R en ERP 4 de type R. En lisant la section V art. R 19 alinéa 3, je dois désenfumer les locaux inférieurs à 300m². En ERP5, je n’étais pas obligé de désenfumer un local de 220m², mais en ERP4 oui ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 20 février 2020 (187 vues)
Posted inDésenfumageERP Pour un hôtel dans la longueur des circulations horizontales dépasse 30 m mais la distance entre la porte de n’importe quelle chambre et un escalier protégé ne dépasse pas 10 m, est-ce que le désenfumage des circulations est exigé ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 23 décembre 2019 (898 vues)
Posted inDésenfumageHAB Dans le cas d’un parking à un seul niveau en sous-sol enterré seulement, l’article 89 permet de désenfumer naturellement sous condition de disposer de larges ouvertures à l’air libre sur deux faces opposées. Ces ouvertures peuvent-elles convenir si elles sont placées en rez de jardin par exemple et doivent-elles respecter des conditions de positionnement et de dimensions ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 29 novembre 2019 (262 vues)
Posted inDésenfumageERP Dans l’article DF 6 pour le désenfumage des circulations horizontales encloisonnées, il est mentionné »circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres ». Comment peut-on mesurer cette longueur ou bien il y a une définition dans le règlement qui prescrit et oriente vers le bon sens de cette hypothèse ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 20 novembre 2019 (813 vues)
Posted inDésenfumageERP Dans le cas d’un petit atrium §4 de l’IT 263 pour un bâtiment ERP type R faut-il prévoir le désenfumage des circulations adjacentes ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 3 novembre 2019 (547 vues)
Posted inDésenfumageERP J’ai un ERP (commerces GMS) de 1216 m² (moins de 60m et moins de 2000m², donc pas de cantonnement) avec une hauteur de référence de 11,6 m, soit un volume de 14105,6 m3. Avec un taux d’extraction de 12 vol/h pour du désenfumage, j’obtiens un débit d’extraction de 169267 m3 /h, soit 47 m3/s. Ramené à ma surface, j’obtiens un ratio de 3,9 m3/s pour 100m², je ne respecte donc pas les 3,0 m3/s de l’IT246… Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 12 octobre 2019 (53 vues)
Posted inDésenfumageERP Je vais très prochainement ouvrir un magasin dans un ancien entrepôt industriel, mon magasin (zone ERP) fait 77m². Faut-il installer un DENFC ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 12 octobre 2019 (24 vues)
Posted inDésenfumageHAB Dans mon immeuble d’habitation en R+2, la cage d’escalier est encloisonnée et dispose d’un Velux en partie haute. Je voulais savoir s’il fallait que l’on transforme le Velux en trappe de désenfumage, sachant que l’on n’était pas dans l’obligation d’encloisonner l’escalier. La construction de l’immeuble est de 1992. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 19 septembre 2019 (273 vues)
Posted inDésenfumageERP Dans le cadre d’un projet, je dois justifier la différence de pression entre la cage d’escalier et la circulation désenfumée (qui doit être inférieure à 80Pa). Quelle est le calcul permettant de déterminer cette différence de pression ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 19 septembre 2019 (309 vues)
Posted inDésenfumageERP Pour l’extension d’un foyer type J 4è cat simple RDC, dans les circulations, du désenfumage mécanique est mis en place, de type conduit unitaire (chaque moteur ne gère qu’une ZF, les coffrets de relayage sont en extérieur, directement intégrés aux tourelles de désenfumage). Compte tenu de la typologie en conduit unitaire, est-il possible de positionner les modules déportés pilotant les coffrets de relayage directement dans la ZF concernée et hors VTP ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 19 septembre 2019 (74 vues)
Posted inDésenfumageERP Je suis dans le cadre d’un ERP avec une trémie entre deux niveaux de 2,6m x 12m. L’article R9 demande : Les volumes libres intérieurs doivent être réalisés conformément aux dispositions de l’instruction technique n° 263… Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 28 août 2019 (1 094 vues)
Posted inDésenfumageERP Je suis devant un cas où je dois désenfumer un mail d’un centre commercial ( type naturel-naturel). La surface totale est de 1560 m2 avec une longueur qui dépasse 60 m, je prévois donc deux cantons d’une surface de 770 m2 et 790 m2… Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 3 août 2019 (319 vues)
Posted inDésenfumageERP En type R, aucun désenfumage des circulations horizontales encloisonnées n’est imposé dans les bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée. Toutefois, si un atrium au sens de l’IT 263 s’impose au sein de bâtiment, faudra-t-il désenfumer les circulations adjacentes même si on se trouve dans un bâtiment RDC + Etage de type R (1er Groupe) ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 4 juillet 2019 (407 vues)
Posted inDésenfumageERP Je saisi cette occasion pour vous remercier de votre réponse précédente concernant les débit de désenfumage pour les parcs de stationnement, néanmoins cette réponse ne répond pas totalement à ma question… Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 juillet 2019 (50 vues)
Posted inDésenfumageERP J’ai une question concernant l’IT246 §7.1.3: 7.1.3 IMPLANTATION DES EVACUATIONS DE FUMEES Lorsque la toiture présente deux versants opposés (à l´exception des toitures en shed), les exutoires doivent être implantés sur chaque versant de façon égale. Cela signifie-t-il que si 3 exutoires de 1m² sont nécessaires au désenfumage, il faut en mettre 4 (2 de chaque côté)… ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 juin 2019 (181 vues)