Parlons Sécurité Incendie
Parlons Sécurité Incendie

CGU/Mentions

  • A propos du site
  • Conditions générales d’utilisation
  • Données personnelles

Calendrier

juillet 2026
L M M J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« Juin    

Catégorie : Désenfumage

Posted inDésenfumageService de sécurité

Un prof m’a dit que les SSIAP1 pouvaient couper les moteurs de désenfumage en cas de sinistre. Pour moi aucun SSIAP ne peut le faire, c’est que sur ordre des SP. Qu’en pensez-vous et est-ce que la réponse est marquée dans le règlement de sécurité.

  • Posted byinstructeur-preventionniste
  • 28 janvier 2018
  • (1 134 vues)
Posted inDésenfumageDispositions administratives . . .

Un mainteneur des exutoires de désenfumage d’un immeuble d’habitation a remplacé un verrin par un groom. Suis-je obligé de mettre ce système en conformité par rapport aux normes le concernant ?

  • Posted byPREVID
  • 16 janvier 2018
  • (98 vues)
Posted inDésenfumageHAB

Je viens d’obtenir un permis de construire pour modifier la grande maison familiale, inhabitée depuis longtemps, en plusieurs logements. Cette maison est bâtie sur 3 niveaux (R+2) de moins de 50 m2 avec un RDC en béton sans vide sanitaire et deux étages avec planchers en bois et toiture avec charpente bois. Faut-il un exutoire de désenfumage ?

  • Posted byFMB
  • 29 décembre 2017
  • (88 vues)
Posted inDésenfumageERP

Nous sommes plusieurs collègues à nous interroger sur l’article PE 30 qui dispose dans son article au § 2. a) : Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l’abri des fumées suivant les dispositions définies dans l’instruction technique n° 246…

  • Posted byinstructeur-preventionniste
  • 19 décembre 2017
  • (292 vues)
Posted inDésenfumage

Je suis collaborateur d’architecte. Je me pose régulièrement la question faut-il désenfumer, ou pas un ERT(ou ERP) si la surface de plancher est supérieure à 300M². Par local que faut-il entendre ? juste une pièce ou bien l’ensemble du bâtiment?

  • Posted byPierre
  • 12 décembre 2017
  • (348 vues)
Posted inDésenfumageERP

Le fait de recouper un couloir en parties inférieures à 30 m. suffit-il à éviter la mise en place d’un désenfumage ?

  • Posted byinstructeur-preventionniste
  • 4 décembre 2017
  • (13 976 vues)
Posted inDésenfumageICPE

Dans un entrepôt (ICPE rubriques 1510 et 1530) est-ce que les cellules de stockage ayant une surface inférieure à 1000m² peuvent être desservies par un seul extracteur de désenfumage tout en utilisant des volets de désenfumage? (De même pour les ventilateurs d’amené d’air neuf).

  • Posted byPierre
  • 24 novembre 2017
  • (1 007 vues)
Posted inDésenfumageHAB

Un Syndic vient de me préciser que si nous faisons poser une trappe de désenfumage, celle-ci peut également servir d’aération de notre immeuble par un procédé placé au niveau de la trappe qui déborde sur les côtés mais ne prend pas la pluie. Cela m’interroge ? Connaissez-vous des trappes de ce type ?

  • Posted byPREVID
  • 15 novembre 2017
  • (171 vues)
Posted inBUP / ERTDésenfumage

Je me permets de venir vers vous pour une question concernant la création d’exutoires de désenfumage pour une surface de plus de 300 m². Nous sommes en code du travail – châssis existants, on propose d’installer 4 exutoires VELUX, chacun avec un passage d’évacuation = 0,44 m². Quel est le nombre de DCM prévu pour 4 exutoires? Sauf erreur de ma part, la norme NF S 61-938 ne le précise pas.

  • Posted byPREVID
  • 13 novembre 2017
  • (81 vues)
Posted inDésenfumageERP

Pour une salle plurivalente de 1372 m² doit-on considérer les gradins fixe en béton pour le calcul du désenfumage ( épaisseur de fumée) alors qu’une mezzanine n’est pas considérée ?

  • Posted byinstructeur-preventionniste
  • 24 octobre 2017
  • (108 vues)
Posted inDésenfumageERP

Pour le désenfumage mécanique des locaux dont la superficie est inférieure à 1000m², et dont le débit d’extraction est égal à 12 v/h, est-ce que la hauteur de la grille de soufflage (amenée d’air) ne doit pas dépasser 1m ?

  • Posted byPREVID
  • 18 octobre 2017
  • (251 vues)
Posted inDésenfumageERP

En ERP, pour le désenfumage mécanique des locaux dont la superficie est inférieure à 100m² et dont le débit d’extraction est égale à 12 v/h, le débit d’air neuf est-il le même que le débit d’extraction ou égal à 0.6 X le débit d’extraction ?

  • Posted byPREVID
  • 14 octobre 2017
  • (105 vues)
Posted inDésenfumageERP

Dans le cas d’un ERP, pour le désenfumage des locaux dont la superficie est inférieure à 1000m², (dans les bâtiments classés par exemple), et dont le débit d’extraction est 12v/h, le débit d’air neuf est-il le même que le débit d’extraction ou égale à 0.6 X débit d’extraction?

  • Posted byPREVID
  • 14 octobre 2017
  • (2 561 vues)
Posted inDésenfumageERP

Alors qu’un système de désenfumage est présent dans le parc de stationnement (règlement PS) d’un hôtel, l’exploitant souhaite installer un système de détection de CO/NO2 permettant, en cas de seuil élevé, de faire démarrer, le temps nécessaire, le moteur de désenfumage. Ma question est de savoir si l’on peut greffer sur un système de sécurité, un système « confort ».

  • Posted byFMB
  • 12 octobre 2017
  • (40 vues)
Posted inDésenfumageHAB

Existe-t-il une vitesse limite pour le désenfumage en habitation ?

  • Posted byPREVID
  • 4 octobre 2017
  • (3 220 vues)

Navigation des articles

Précédent 1 … 16 17 18 19 20 … 23 Suivant
Posez une question à un spécialiste

RECHERCHER

SUJETS

  • Questions 5 272
    • Aménagement intérieur, mobilier, décoration 265
    • Ascenseurs 50
    • BUP / ERT 468
    • Chauffage, chaufferie, ventilation 162
    • Construction 1 484
      • Accessibilité handicapés 74
      • Distribution intérieure du bâtiment, dégagements 942
      • Extérieur et enveloppe du bâtiment 283
      • GN 8 – Évacuation 51
    • Cuisine 122
    • Désenfumage 331
    • Divers 450
    • Électricité, éclairage 312
    • ERP 3 400
    • Gaz, hydrocarbures 47
    • HAB 774
    • ICPE 114
    • IGH 273
    • Matériels incendie 510
    • Plans, consignes, signalisation 64
    • Service de sécurité 416
    • Type d'établissement 1 212
      • Classement 718
      • Dispositions administratives 481
    • Vérifications 92

Archives

Sites connexes

SiteSecurite.com
FranceSelection.fr

le jeu en ligne qui peut sauver des vies, en vrai

  • Sauve Qui Veut
    sauvequiveut.fr
sauvequiveut.fr
Le blog de la sécurité incendie Retour en haut de page
  • A propos du site
  • Conditions générales d’utilisation
  • Données personnelles