Nous réalisons des travaux au sein de notre école où nous aménageons un fablab. Dans ce fablab, nous avons construit une grande table en bois et nous souhaiterions y ajouter des prises électriques, est-ce légal ? Doit-on traiter le bois de manière spéciale ? est-il possible de relier ces prises au réseau électrique comme des prises murales mais via des goulottes pour relier à la table ? La table n’est pas censée bouger, mais peut malgré tout être déplacée, elle est composée de chêne et de pin. 

Ma demande concerne la vérification de l’éclairage de sécurité et plus particulièrement la vérification des blocs autonomes d’éclairage pour habitation (BAEH). Que ce soit dans l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif au bâtiment d’habitation, dans la norme NF C 71 -830 ou NF C 71-805, à aucun moment il est détaillé la procédure de vérification du BAEH. Aucun élément tangible n’est apporté par les constructeurs. A ce titre, auriez-vous connaissance d’une quelconque procédure ? (Le même type que pour la vérification d’un BAES me semble peu cohérent et non applicable par une personne qualifiée en raison du temps nécessaire à passer sur un site si on doit tester l’autonomie des 5h). 

Alimentation électrique d’un ERP Sur l’un de mes projets je dois alimenter un bâtiment ERP 5ème depuis un TGBT situé, lui, dans un ERP de 4ème catégorie (sans locaux à sommeil). A mon sens, la canalisation au départ du TGBT qui va alimenter l’ERP de 5ème devrait être isolée sous gaine CF1H (selon EL4 et EL10), la protection devrait être du type à sélectivité totale, et le TGBT modifié de telle manière à ce qu’un incident sur un ERP n’interfère pas sur l’autre (notamment s’il y a une action sur l’arrêt d’urgence de l’ERP de 4ème par exemple, l’ERP de 5ème ne devrait pas être impacté).