Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Quand doit-on mettre un oculus dans les portes des circulations ERP type U ou J – svp réf. du texte qui le préconise. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 juin 2019 (2 881 vues)
Posted inClassementERP Peux-t-on me dire si le local commercial convoité d’une superficie de 65 m2, situé dans une galerie commerciale classée en 2ème catégorie est à classer en 2ème ou en 5ème catégorie? (effectif calculé de 11 personnes)… Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 24 juin 2019 (33 vues)
Posted inDésenfumageERP J’aimerais bien savoir le nombre de véhicules à prendre en compte pour déterminer le débit des ventilateurs d’extraction mécanique pour le désenfumage d’un parking sous terrain. Je sais que le débit par veinule est de 600 ou 900 m3/h selon le cas, mais le nombre à considérer reste inconnu, dépend-t-il d’un coefficient de simultanéité ou d’une autre méthode ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 juin 2019 (1 279 vues)
Posted inClassementERP Je suis en train de visiter des locaux dans le but de créer un centre de bien-être dans le 92 regroupant des activités de massages bien-être, sophrologie, shiatsu… et 1 cours de yoga. Les locaux seront occupés exceptionnellement par maximum 18 personnes (10 élèves de yoga +1 prof/ 2 personnes dans 3 salles + moi). J’ai bien compris que je suis en ERP 5 mais j’ai plusieurs informations contradictoires sur le type/ X en raison du Yoga ou M comme un simple magasin. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 juin 2019 (100 vues)
Posted inERPMatériels incendie Le contrat de maintenance du SSI de notre internat situé dans un lycée se termine à la fin du mois de juin 2019. Or, la partie internat doit être fermée à la rentrée 2019-2020 pour rénovation et mise aux normes de sécurité (durée des travaux estimée à un an). Une interruption de contrat de maintenance SSI est-elle autorisée pendant la durée de travaux ? Précision : Tout le bâtiment où est situé l’internant sera désaffecté durant les travaux… Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 juin 2019 (188 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP J’ai un bâtiment de type M 4ème catégorie (1 SS + RDC + Etage). Le plancher bas de dernier niveau est à risques importants. Comme il donne directement sur une circulation accessible au public, on doit prévoir un SAS. Ma question est : peut-on prévoir ce sas à l’intérieur du local (pour ne pas gêner la circulation) ? Sinon y a-t-il une dérogation pour ne pas prévoir ce SAS ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 juin 2019 (303 vues)
Posted inERPService de sécurité Dans quel cas pouvons-nous avoir un service mixte composé de personnel SSIAP et de sapeurs-pompiers comme défini par l’article MS 46? Lorsque le service de sécurité est composé de sapeurs-pompiers, ces derniers font l’objet d’une convention entre le SDIS et l’établissement? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 juin 2019 (67 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP . . . Ma question concerne les boxes situés dans les parcs de stationnement. En habitation, l’arrêté du 31 janvier 1986 article 84 demande des cloisons pleines maçonnés et que les boxes ne perturbent pas la ventilation. L’illustration liée précisant « et ne traversant pas les boxes). Les cloisons et portes grillagés seraient donc à proscrire… Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 14 juin 2019 (246 vues)
Posted inClassementERP Quelle est la classification d’un « établissement où se réalise le contrôle technique de véhicules » ? Est-ce un ERP ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 14 juin 2019 (1 136 vues)
Posted inERPMatériels incendie Une collectivité locale demande pour un type L 3e catégorie de mettre en place un SSI. Est-ce obligatoire ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 14 juin 2019 (55 vues)
Posted inDésenfumageERP Comment calcule-t-on les dimensions des gaines de désenfumage pour les bâtiments publics ? Posted bySPEP3 3 juin 2019 (1 591 vues)
Posted inDésenfumageERP Dans l’IT263, §3.3.2 (désenfumage des circulations ouvertes sur un atrium), il est indiqué que le débit extrait doit être de 4m3/s par tronçon. A quoi correspond un « tronçon » (partie de circulation entre deux écrans de recoupement du plénum, partie de circulation entre deux changements de direction, entre deux bouches d’extraction,…)? Posted byPREVID 3 juin 2019 (236 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Pour les distances à parcourir dans un parking, comment faut-il comprendre cette phrase de l’article PS 13 de l’arrêté du 9 mai 2006 : » les distances sont mesurées dans l’axe des circulations des véhicules depuis l’axe de la place la plus éloignée jusqu’à la porte de l’escalier ou celle du sas […] ». Si la circulation fait 5m de large, faut-il compter aussi les 2,5m qui vont de l’axe de la circulation jusqu’à la porte qui est au bord de cette circulation ? Posted byCPR 3 juin 2019 (110 vues)
Posted inAménagement intérieur, mobilier, décorationERP Est-il possible dans une bibliothèque municipale d’installer un coin pour la consultation de documents sur place avec du mobilier d’occasion : chaises, tables, fauteuils et canapés, achetés en ressourcerie type Emmaüs ? Posted byPREVID 3 juin 2019 (111 vues)
Posted inERPMatériels incendie La mise en place de la détection généralisée dans les hôtels de 5ème catégorie est-elle toujours d’actualités pour 2020 ?. Faut-il anticiper l’installation de détecteurs notamment dans les chambres ? Posted byPREVID 31 mai 2019 (417 vues)