Je travaille au service culturel d’une communauté de communes. Nous allons organiser au mois de novembre un événement autour du livre dans un gymnase, un ERP de type X et 3e catégorie. A-t-on obligation d’engager un SSIAP pour l’événement ? J’ai suivi la formation SSIAP1, et il me semble que pour tout ERP la présence d’un SSIAP est obligatoire, mais je trouve des réponses contradictoires sur le net, je préfère donc poser la question ici.

Dans ma commune existe une « Maison pour tous » (ERP de 5ème catégorie) avec un petit local pour la plonge.
Un lave-vaisselle a été installé depuis plusieurs années près de l’évier. Son branchement électrique est direct
dans une boite Plexo au mur. Entre cette boite et la machine, il n’y a aucun dispositif de coupure ou d’arrêt
d’urgence. Le seul moyen de couper l’alimentation avant l’interrupteur de la machine se trouve dans une autre
pièce, dans une grande armoire électrique fermant à clé, par un interrupteur différentiel marqué « lavevaisselle ».
Est-ce suffisant réglementairement ? Est-ce prudent ? En cas d’obligation de coupure, un disjoncteur
différentiel dans un petit coffret au mur dans le local plonge est-il satisfaisant ?

Une question de la Tunisie où nous appliquons les mêmes règles ERP que vous en France.
Je travaille sur un magasin en R+2 de surface 520 m² pour chaque niveau.
Le projet dispose d’un escalier mécanique entre le RDC et le 1er étage et d’un autre escalier mécanique entre
le 1er étage et le 2ème étage.
Tous les deux sont de 120 cm de large, de 35° d’inclinaison et de 450 cm de hauteur.
La question est : peut-on considérer ces escaliers mécaniques comme dégagements normaux ?

Dans le cadre d’un ERP de 4e catégorie type N, le projet comporte une mezzanine (moins de 50% du RDC et sans local fermé), puis un niveau réel dont le plancher est à moins de 8m du sol : – La mezzanine est-elle à prendre en compte en tant que niveau au sens de l’article CO 52 concernant la protection des escaliers ? – Le calcul du nombre et de la largeur des dégagements pour cette mezzanine doit-il être fait d’après l’effectif propre de celle-ci, ou bien d’après la cumulation de l’effectif de la mezzanine et de celui de l’étage supérieur ? 

À plusieurs reprises je m ´interroge sur certaines réponses apportées quant au DF relatif aux trémies de certains ERP comme c’est le cas pour le type X et R que je viens de consulter et d´où mon interrogation! 
On fait référence pour son application à l’IT 246 ? Je n’ai peut-être pas saisi l’interprétation qui doit être faite, mais les trémies ne peuvent être réalisées que dans les types M, S, T, Y donc pas en X et R. Si DF impose il ne peut être réalisé avec l’IT 263. Merci de votre retour, afin que je sois sûr de mon analyse.