Posted inClassementICPE Notre établissement est règlementé par une ICPE (Entrepôt de stockage et logistique au RDC et bureaux à l’étage). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 février 2025 (101 vues)
Posted inAménagement intérieur, mobilier, décorationHAB L’article 23 de l’arrêté du 31 janvier 1986 stipule que les revêtements des parois verticales doivent être classés M0 pour les habitations de 3ème famille. Cela signifie-t-il que seul le revêtement final doit être M0, ou bien l’ensemble du système, y compris l’isolant et le revêtement final, doit-il répondre à cette exigence ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 février 2025 (63 vues)
Posted inCuisineERP Dans une boulangerie avec 2 fours représentant plus de 20kw de puissance, nous cherchons à installer le système d’extraction mécanique adéquate. Nous avons 1 four à sol et 1 four ventilé qui ne sont pas équipés de système de filtration ou de gestion des buées. Faut-il obligatoirement prévoir des hottes au-dessus des fours ou pouvons-nous installer plus simplement un système d’extraction de l’air global de l’espace du laboratoire sans aucune hotte. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 31 janvier 2025 (181 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageERP La question suivante a été posée et votre réponse me laisse perplexe au regard des informations portées dans l’article EL 11§1..les BAAS Sa et Ma ne sont pas concernés, cela sous-entend que le BAAS Pr oui et les SSI A, B, ou C(DCS) sont visés. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 31 janvier 2025 (143 vues)
Posted inCuisineERP Mon association organise des évènements (3 ou 4 fois l’an) au cours desquels nous fabriquons galettes et crêpes sur des crêpières à gaz propane. Ces crêpières sont anciennes et sont reliées au détendeur par des tuyaux souples (avec date de péremption), simplement branchés sur raccord « tétine »; elles ne sont pas prévues pour un raccordement avec des tuyaux blindés (raccords à vis). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 31 janvier 2025 (86 vues)
Posted inERPMatériels incendie Pourriez-vous m’orienter pour le choix des diffuseurs lumineux et ce qui concerne la couleur. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 31 janvier 2025 (85 vues)
Posted inDispositions administrativesERP Je souhaite procéder à un remplacement d’un ascenseur hydraulique par un ascenseur électrique. Suis-je obligé de déposer une DACAM-ERP. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 30 janvier 2025 (108 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Un foyer pour élèves, situé dans un type R de 2ème catégorie, comporte deux dégagements. L’un s’ouvrant dans le sens de la sortie et l’autre vers l’intérieur. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 30 janvier 2025 (59 vues)
Posted inAménagement intérieur, mobilier, décorationERP Un faux-plafond acoustique constitué de dalles en laine de bois doit-il répondre aux exigences de l’article AM 5 (réaction au feu B-s3,d0) ou bien à celles de l’article AM 8 relatif aux produits d’isolation acoustique (réaction au feu A2-s2,d0) ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 30 janvier 2025 (133 vues)
Posted inERPService de sécurité Comment puis-je récupérer un duplicata de mon diplôme SSIAP 1 sachant que le centre de formation où m’a été délivré mon diplôme n’existe plus. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 28 janvier 2025 (1 453 vues)
Posted inHABMatériels incendie Dans le cadre de mon travail je viens de réceptionner un bâtiment « collectif » R+1 et un R+2 tous deux avec coursives extérieure, c’est à dire que chaque porte de logement donner directement sur un couloir à l’air libre, l’escalier qui dessert le ou les étages est également à l’air libre. Nous sommes dans le département du Nord et les extincteurs sont obligatoire dans l’habitat collectif, ma question est la suivante : les extincteurs sont-ils obligatoires dans ce type de bâtiment (circulation et escalier non cloisonner) et doivent-ils être considérer comme des habitations collectives au même titre qu’un bâtiment de 2eme famille « cloisonné ». Dans tous les cas y a-t-il une réglementation qui l’évoque ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 28 janvier 2025 (107 vues)
Posted inAménagement intérieur, mobilier, décorationERP Une porte située dans un volume accessible au public, contenant une isolation à l’intérieure de ses parties opaques, doit-elle répondre à l’article AM8, de telle sorte qu’une isolation de type mousse PU avec parement aluminium serait alors proscrite ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 28 janvier 2025 (96 vues)
Posted inConstructionERP Quel degré coupe-feu doit avoir le plafond en plaque de plâtre pour assurer la stabilité au feu d’une charpente d’un ERP de 5ème catégorie en rez de chaussée sans locaux de sommeil ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 24 janvier 2025 (183 vues)
Posted inDispositions administrativesERP J’ai trouvé à louer en bail professionnel un cabinet médical de 30m2 avec une salle de bain attenante. Je voudrais y coacher mes clients en cours particuliers et en cours avec maximum trois personnes. Quels sont les demandes/démarches auxquelles je dois procéder ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 24 janvier 2025 (60 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Je me permets de vous contacter pour vous poser une question concernant les « locaux à sommeil » au sein des ERP. Nous avons, au sein d’un bâtiment R+3 d’un établissement d’enseignement (classé R2) un ancien studio / logement de fonction du gardien, situé au RDC, que nous souhaiterions prêter aux personnels de l’établissement et aux personnes extérieures venant pour une mission courte (quelques semaines dans le cadre d’un projet de recherche par exemple) au sein de notre établissement. Ce logement dispose d’une entrée indépendante mais communique également avec le reste du bâtiment. Cela modifierait-il le classement du bâtiment et les règles de sécurité applicables ? Le cas échéant, si nous venions à facturer cette prestation à la nuitée (incluant le ménage, le linge de lit, …), même pour une somme modique, cela pourrait-il avoir ce type de conséquences ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 23 janvier 2025 (133 vues)