Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP En type J, aucun article ne précise de largeur spécifique des portes des chambres (pour le type U cela est spécifié en U16). Je ne trouve rien pour le J. Pourtant l’évacuation horizontale est prévue en J3. Je souhaiterais avoir votre avis. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 12 février 2024 (103 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERT Dans un bâtiment code du travail de 16000m², nous souhaitons, dans son escalier principal comptabilisé en cas d’évacuation, apposer ou décorer celui-ci tout en respectant bien évidement les UP. Quelles obligations devons-nous tenir ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 9 février 2024 (75 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentHAB Je prépare un permis de construire qui est constitué d’un petit collectif aligné sur la rue (R+2+C classé 3° famille A) et de 3 maisons individuelles R+1 prévues en arrière-plan. Dans un précédent PC, le SDIS m’avait demandé de prévoir une circulation d’1,8m de largeur pour traverser le premier immeuble afin que les secours puissent accéder au 2° immeuble d’habitation classé en 3° famille B. Ma question est la suivante : Pour ce nouveau permis de construire, est ce que je dois également prévoir une circulation d’1,8m de largeur pour que les secours traversent le premier immeuble afin d’accéder aux 3 maisons, dont la plus éloignées est située à 45m de la rue. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 9 février 2024 (49 vues)
Posted inERP Dans le cas d’un ERP contiguë à des logements qui ne sont pas isolés règlementairement de celui-ci, un RUS doit-il être désigné ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 9 février 2024 (81 vues)
Posted inHAB La règlementation de l’arrêté de 1986 précise que les locaux collectifs de plus de 50m² sont à considérer comme des ERP. Comment doivent-ils être isolés par rapport à l’habitation, principalement en ce qui concerne les fluides : électricité, ventilation et une alarme indépendante ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 9 février 2024 (98 vues)
Posted inChauffage, chaufferie, ventilationERP J’aimerais savoir s’il y a une réglementation spéciale sur le stockage de bois pour un ERP de 4ème catégorie ? ou des points d’attention particulières (au niveau calorifuge, bâtimentaire, etc.). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 9 février 2024 (105 vues)
Posted inERPVérifications Je souhaite faire des travaux dans un ERP et on me parle de RICT mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond et si c’est obligatoire si oui quel texte règlementaire le précise ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 6 février 2024 (261 vues)
Posted inDispositions administrativesERP Je gère un ERP type M en rdc, de moins de 20 personnes, qui dispose d’un local de stockage isolé CF2H murs et plafond et CF30mn porte avec ferme porte. J’aurais besoin de stocker dans ce local 100 l de peinture en phase aqueuse, et éventuellement 30 l de peinture en aérosol. Pourrais-je le faire sans plus d’aménagement ? Sinon sur quels articles devrais-je m’appuyer ? (J’ai du mal à interpréter la phrase du PE6§1 « Les dispositions sont aggravées si une autre réglementation impose un degré d’isolement supérieur. » Cela veut dire que je m’appuie sur les autres § du PE6, ou sur les autres articles tel que PE9 ? PE10 ? Malgré que je sois ERP 19 personnes max ?) Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 6 février 2024 (102 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsIGH Le mobilier situé dans un hall d’IGH peut-il être M3 ou doit-il répondre à l’article GH23§3 et être considéré comme un espace d’accueil avec mobilier M1 ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 6 février 2024 (236 vues)
Posted inChauffage, chaufferie, ventilationERP Nous travaillons sur un projet de chaufferie bois préfabriquée/conteneur maritime (300kW) située à l’extérieur des bâtiments (à plus de 8 mètres de toute construction existante) dans l’enceinte d’un ERP. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 février 2024 (100 vues)
Posted inClassementERT Mes questions : Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 février 2024 (116 vues)
Posted inERPVérifications J’ai fait des travaux de propriété dans un établissement qui fait de la sandwicherie à emporter dans une galerie marchande. Est-ce que j’ai l’obligation de faire un RVRAT sachant que le public ne rentre pas dans l’établissement. (Uniquement vente à emporter sans rentrer dans l’établissement et que les travaux ont consisté à changer les vitrines de présentation des sandwiches et repeindre les murs). Une commission de sécurité doit passer est-ce que j’ai l’obligation d’avoir ce rapport par un bureau d’étude ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 février 2024 (123 vues)
Posted inAccessibilité handicapésERP Si un organisme de vérifications techniques agréé établit un RVAT sans aucune réserve pour un magasin de moins de 300 m2 dans un centre commercial, la direction peut-elle interdire l’ouverture du magasin en exigeant des flash lumineux et sirènes dans les WC inadaptés aux personnes à mobilité réduites et situés dans une réserve interdite au public ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 février 2024 (146 vues)
Posted inAccessibilité handicapésERP Pour un bail dérogatoire d’un an sur un local de moins de 300 m2 dans un centre commercial, doit-on mettre deux flashs lumineux et deux sirène (7000) euros dans une réserve de 20m2 avec deux WC interdits au public ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 février 2024 (75 vues)
Posted inERPMatériels incendie Comment supprimer un dérangement en sécurité incendie après une levée de doute ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 février 2024 (3 282 vues)