Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Je suis responsable technique dans un ERP de types LSY de 2ème catégorie. Nous accueillons régulièrement des écoles pour leurs galas de danse ou spectacle de fin d’année. Les élèves sont de plus en plus nombreux. Certes ils ne sont pas tous en même temps sur scène (seulement quelques minutes au final du spectacle) mais pendant que certains sont sur scène une très grosse partie est en attente dans les locaux adjacents en surnombre et dans des locaux trop petits. Notre but est de les accueillir dans de bonnes conditions de sécurité. Je ne trouve pas grand chose sur lequel m’appuyer pour réduire ce nombre. Pourriez-vous m’aider à trouver ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 10 juin 2024 (49 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsICPE Notre futur établissement est un entrepôt classé ICPE 1510 enregistrement dans lequel, nous allons installer un atelier peinture et menuiserie par cloisonnement d’une cellule de l’entrepôt. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 10 juin 2024 (98 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Suite à une intrusion et un cambriolage, nous voudrions sécuriser l’accès à l’immeuble au niveau du parking souterrain. L’accès à l’immeuble se fait par un sas (2 portes coupe feu). L’évacuation du parking se faisant vers l’immeuble, je voudrais savoir s’il est possible de verrouiller la deuxième porte (déverrouillage depuis le sas) afin de sécuriser l’accès à l’immeuble. La première porte (entre le parking et le sas) restera ouverte. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 30 mai 2024 (86 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Je suis syndic bénévole d’une copropriété de garages couverts comprenant uniquement des emplacements de parkings. Cette copropriété est divisée en 2 volumes, le volume 1 (la copropriété située totalement en sous sol) et le volume 2 (la surface supérieure) qui appartient à la commune et est utilisée comme parking public. Nous subissons des infiltrations et le nécessaire a été fait au niveau des assurances aussi bien de la copropriété que de la commune. Certains propriétaires possédants 2 emplacements contigus de parking les ont transformés en box et fermés avec des portes en bois. L’expert de la compagnie d’assurance de la copropriété venu constaté les dégâts causés par les infiltrations a attiré notre attention sur le fait les box fermés avec des portes en bois étaient hors normes et que les compagnies d’assurance n’assureraient aucune indemnisation en cas de sinistre du fait que ces portes sont en matériau inflammable. Malgré de nombreuses recherches, je ne trouve aucun texte relatif à l’interdiction d’installer des portes des box de garage en bois. Merci de votre aide sur ce sujet, je reste à votre disposition si besoin d’informations complémentaires. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 27 mai 2024 (70 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Je dois créer un établissement de 5éme catégorie classé PU sans locaux à sommeil avec un effectif de 15 personnes (inférieur à 19).Dois-je respecter les dispositions PE 6 et être coupe-feu 1 h ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 22 mai 2024 (127 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB L’article 29 de l’arrêté du 31/01/1986 précise que la porte sur la cage d’escalier doit s’ouvrir depuis les logements et pas vers les logements. Or, dans ce cas, dans mon immeuble (habitation de 6 étages) son ouverture constitue un obstacle à la circulation, causant un risque de chute dans les escaliers ou de blessure. Que dit la loi à ce sujet ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 mai 2024 (216 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP L’exploitant d’un hôtel de 4ème catégorie a installé sur les portes des chambres et des locaux à risques des fermes-portes qui possèdent une position extrême qui maintient les portes ouvertes. Hormis le fait que la fonction de ces équipements est de fermer les portes et non de les maintenir ouvertes, comment est-il possible de démontrer la non-conformité de ces équipements ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 mai 2024 (82 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Nous avons créé un escalier métallique dans le cadre d’une surélévation. Le bâtiment est un R+4 avec duplex mais l’escalier n’est pas encloisonné. Le bureau de contrôle a demandé une stabilité au feu de l’escalier de 30 min vu que la structure de tout le bâtiment est SF 30 min, donc dans le cas d’incendie l’escalier doit aussi tenir 30 min. Mais dans l’arrêté du 30 janvier 1986 je ne trouve pas d’article mentionne la stabilité au feu de la structure de l’escalier. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 mai 2024 (85 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Dans un parking habitation, j’ai un local vélos avec des murs toute hauteur (non grillagés) est-il nécessaire d’avoir un sas entre le local vélos et le parc ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 30 avril 2024 (126 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans un magasin de bricolage ERP, nous avons à l’étage une salle de réunion/réfectoire ne recevant pas de public, que les employés. Nous pouvons y mettre avec l’implantation du mobilier 18 personnes. La salle fait 62m2. Est-ce qu’il faut obligatoirement 2 sorties de secours? on me dit que cela peut dépendre de la longueur de la salle, est-ce vrai ? Je pensais que c’était uniquement l’effectif qui tenait compte du calcul des unités de passage. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 avril 2024 (64 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Dans un parking d’habitation, j’ai un local vélos avec une grande surface. L’article 87 nous dit « les usagers n’aient pas à parcourir : plus de 25 mètres pour atteindre l’escalier s’il n’y en a qu’un ou s’ils se trouvent dans une partie de l’établissement formant cul-de-sac. » Est ce que dans le local vélos cet article s’applique (j’ai plus de 25 mètres à parcourir entre l’intérieur du local vélos et l’escalier). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 avril 2024 (137 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsIGH Est-ce que les clapets coupe-feu sont obligatoires dans les recoupements des gaines techniques d’un bâtiment IGH pour les conduits aérauliques. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 avril 2024 (122 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans le cadre d’aménagement de boutiques de prêt à porter dans des locaux commerciaux existants (ERP de type M et de catégorie 5), est-il à prévoir des portes et parois CF entre les espaces de réserves non accessibles au public et la surface de vente ? Je n’ai pas bien saisi à quoi correspondent les réserves et réserves d’approches mentionnées dans l’article M 47, est-ce que l’espace de stockage d’un magasin de PAP est concerné et est-ce qu’un ERP de catégorie 5 est soumis à la réglementation ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 14 avril 2024 (105 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Nous disposons d’une maison pour notre crèche parentale comprenant 1 étage, 1 rdc et 1 sous-sol. Dans notre sous-sol se trouvent 2 pièces de stockage, 1 buanderie et 1 bureau pour les pros. Ma question porte sur les pièces de stockages, quelles règles sur les parois en termes d’isolation feu ? doit-on mettre des portes coupes feu ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 8 avril 2024 (66 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans un ERP de type U, une zone U10 peut-elle faire plus de 1000 m² ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 avril 2024 (138 vues)