Je suis en train de modifier une vieille bâtisse pour accueillir des événements à l’occasion de réunions privées. Je souhaite faire la demande d’ERP auprès de la mairie. Je me retrouve avec un problème, je souhaite installer des toilettes en extérieur sous forme de petit chalet en bois. Malheureusement je n’arrive pas à avoir des hauteurs de portes de 2m. Est-ce possible d’avoir des hauteurs de portes à 1.92m?

Question sur les dégagements dans un ERP de 1er groupe: Deux locaux contigus possèdent chacun 1 dégagement de 1 up sur une circulation commune + 1 porte de communication entre les deux salles de 1 up. Si les portes qui donnent sur la circulation commune ne s’ouvrent pas dans le sens de la sortie, quel est l’effectif maximum de chaque local? 25 personnes ou 50 personnes dans chaque local ?

ERP 1er groupe : Nous avons en tête que pour un local avec 1 dégagement 1up c’est 19 personnes max. Cependant, un escalier est un dégagement et si à l’étage nous avons moins de 50 personnes il faut un escalier de 1up. Donc si on pousse le raisonnement cela veut dire que si un local à l’étage avec 1 dégagement de 1up on peut avoir 50 personnes max? Je sais qu’il ne faut pas jouer avec les interprétations quand on parle de sécurité !

Il s’agit d’un bâtiment RDC de type M de 1er catégorie en charpente métallique. La surface de vente fait 3500 m². Le bâtiment a une hauteur sous couverture de 7.00m . Il y a au RDC une réserve de 450 m². Au-dessus de cette réserve (à 3.00m d’altitude), il y a un plancher (bac collaborant + béton) pour bureau et locaux sociaux du magasin. – Quel doit être le degré coupe-feu (CF ou REI) du plancher ? – Quel doit être le degré stable au Feu (SF) de la structure métallique supportant le plancher ?

Dégagements d’un magasin – J’ai bien lu la réponse suivante : https://www.parlons-securite-incendie.fr/index.php/erp/item/901-pour-un-magasin-de-commerce-de-100-m-au-rdc-quel-est-le-mode-de-calcul-reglementaire-pour-calculer-l-effectif-1p-m-ou-2-p-m Quand vous dites  » ne comportant que des circulations principales d’une largeur minimale chacune de 1,80 m » Est ce que cela signifie que les circulations PRINCIPALES doivent être au minimum de 1.80m , ou que …

Je souhaite acquérir un groupe de locaux professionnels pour faire de la formation (max 15 personnes au total). Cet ensemble de 4 pièces (au total 72m²) se trouve au RDC d’un immeuble avec sa propre porte d’entrée d’un mètre de large. Dans chacune des pièces, il y a une grande fenêtre qui donne directement sur le parking extérieur de l’immeuble. Ces fenêtres sont équipées de barreaux anti-cambriolage…

Dans un immeuble ancien qui est actuellement à usage de bureaux, nous souhaitons transformer certains niveaux de bureaux afin d’en refaire des logements. L’immeuble comporte un seul escalier principal monumental qui dessert tous les niveaux (largeur 1,40m). Pouvez-vous nous confirmer qu’il est possible de partager la même circulation pour les bureaux et les logements ? Dans ce contexte, quel règlement est applicable ?