Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Dans un foyer-logement pour personnes âgées, le sens du fléchage aboutit à une porte s’ouvrant vers l’intérieur ( tirant ). Les responsables de ce foyer confirment que cela a été approuvé par la commission sécurité municipale !!! Je suis convaincu du contraire, d’autant que cette porte n’est pas munie d’une barre anti-panique (et pour cause !). Qui est dans le vrai ? Posted byFMB 1 octobre 2018 (33 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP ERP type O 2ème catégorie R+6 avec 4 escaliers de 2UP par niveau distants de telle sorte que les portes de chambres soient à moins de 10m, d’où absence de DF des circulations suivant O11. L’architecte souhaite réduire 2 escaliers à 1 UP et en garder 2 de 2UP, sachant que le calcul des dégagements par étage exige 2 dégagements de 2UP chacun (sauf à partir du 1er mais c’est un autre sujet)… Posted byCPR 27 septembre 2018 (148 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans un ERP de type M 5ème catégorie de 55 m2 , est-il obligatoire de disposer d’ une issue de secours ? Dans l’affirmative, existe-t-il des dérogations ? Posted byCPR 27 septembre 2018 (841 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsDivers Dans le cadre d’aménagements de locaux professionnels ne recevant pas de public, mais pouvant recevoir occasionnellement des visiteurs extérieurs, il est proposé des hauteurs de passage de 1.80 m (embrasure de porte) le reste des locaux étant de hauteur suffisante. J’ai des normes INRS d’aménagement de bureaux qui indiquent déjà qu’il s’agit d’une hauteur insuffisante (2.50M) mais il s’agit d’une recommandation et non d’un texte législatif… Posted byCPR 22 septembre 2018 (46 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Je risque une question qui pourra vous sembler naïve : dans la règlementation, il est souvent fait référence à une distance de 30 mètres exigée ,par exemple pour le recoupement des circulations, l’évacuation depuis la porte d’un local,… ;quelle en est la raison, pourquoi pas 20 ou bien 40 ?, ou est-ce une convention ? Posted byCPR 22 septembre 2018 (65 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP . . . Quelle est la définition précise du cul de sac svp? Distance entre bureau et issue de secours? Posted byCPR 10 septembre 2018 (25 162 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans le cadre de la rénovation d’un cabinet dentaire recevant moins de 19 personnes et sans local à sommeil, j’ai trouvé dans le blog des réponses à mes questions concernant le nécessité ou pas de mettre en place un plafond coupe-feu. Il n’y en aurait besoin que pour isoler des locaux à risques. Savez-vous me dire quel article officiel y fait référence ? Et est ce qu’un appareil de radiographie panoramique peut être considéré comme à risque ? Posted byFMB 8 septembre 2018 (128 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Par rapport à votre réponse concernant l’interprétation de l’article EL5, pouvez-vous me préciser quels sont les articles du règlement de sécurité qui classifient la nature du local et son degré d’isolement ? Ex : local TGBT – local à risque particulier courant – pas d’isolement supplémentaire. Posted byPREVID 18 août 2018 (1 571 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP . . . Nous sommes en train d’aménager un office notarial au rez de chaussée d’un immeuble d’habitation ancien. La plupart des murs sont en terre mais à un endroit, sur 3m de long environ, c’est une simple cloison placo qui sépare l’office d’un mini couloir de 3m sur 1 qui sert à accéder aux gaines en sous-sols. Le 2ème mur du couloir, qui le sépare d’un appartement, est un mur plein… Posted byCPR 9 août 2018 (139 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP J’ai une question concernant les escaliers balancés. Je suis projeteur et j’ai un collègue qui soutient que les escaliers balancés sont interdits en ERP, j’ai beau chercher je n’ai rien trouvé sur ce sujet. Posted byCPR 24 juillet 2018 (1 800 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Un bâtiment accueille entre 51 et 100 personnes en étage ce qui nécessite soit deux dégagements d’une unité de passage soit un de deux unités de passage complété par un dégagement accessoire. Ma question est la suivante : est-ce qu’on peut choisir entre les deux solutions ou doit-on passer à la 2ème si impossible d’appliquer la 1ère ? Posted byFMB 24 juillet 2018 (51 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERT Je fais une étude d’aménagement pour un restaurant, donc au rez-de-chaussée j’ai les zones de restauration et la cuisine. Au sous-sol j’ai les zones de stockage ainsi que la partie pour les préparations froides et peut-être une zone de préparation chaude. Dans ce sous-sol on y accède par une trappe puis un escalier il n’y a pas d’autre entrée ou sortie, dans ce cas-là si nous faisons une partie chaude au sous-sol faut-il un dégagement supplémentaire donnant sur l’extérieur ? Posted byCPR 23 juillet 2018 (568 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsDivers Je suis SSIAP 3 dans un ERP de type U. Mon chef d’établissement m’a posé les questions suivantes : Est-il autorisé de peindre le joint des blocs portes coupe-feu ? Et quelles sont les références réglementaires si elles existent ? Je n’ai rien trouvé de mon côté. La commission de sécurité n’a pas fait de remarque sur ce sujet et le certificat de qualité du fabricant ne parle pas de ce point. Posted byFMB 18 juillet 2018 (1 160 vues)
Posted inDésenfumageDistribution intérieure du bâtiment, dégagements . . . En 5ème catégorie, je n’applique pas CO24 donc je ne dois aucun degré coupe-feu à mes cloisons. Cependant si je ne veux pas désenfumer un établissement de plus de 300 m², je peux le recouper en deux par une cloison (article PE14), quelle sera alors la résistance au feu à respecter pour cette cloison? Posted byCPR 18 juillet 2018 (563 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsDivers Une porte est dite coupe- feu lorsque qu’elle a: – une isolation thermique – une étanchéité aux gaz – et une résistance mécanique. J’aimerais avoir plus de précision sur la résistance mécanique… je ne comprends pas trop. Posted byFMB 10 juillet 2018 (111 vues)