Dans le cas d’un ERP de 5ème catégorie, c’est un pressing, je le classe en type M mais est-il considéré à risques ? (dans ce cas ma question tombe à l’eau). Sinon, étant donné que l’effectif des clients est inférieur à 20 personnes et que mon magasin est situé en rez de chaussée, est-il nécessaire d’appliquer le PE 6 §1 et d’avoir des plafonds coupe-feu 1 heure avec les tiers (appartements au-dessus) ?

Je réalise une passerelle de communication entre une école maternelle et une école élémentaire pour l’évacuation des enfants en cas d’inondation. Elle surplombe une voie permettant l’accès des secours dans la cour de récréation. Hauteur requise de 3.50 m (CO2). Cependant, la hauteur maxi du niveau 1 de l’élémentaire est de 2.80 m. Existe-t-il des dérogations à demander sachant que la façade arrière est accessible aux engins de secours ?

En application du guide ETICS-PSE, faut-il comprendre qu’en respectant les dispositions constructives décrites au chapitre 4, les valeurs de C+D peuvent être réduites à la valeur minimale quelle que soit l’épaisseur de l’isolant mis en place (sans dépasser 200 mm) ? Soit: – C+D ≥ 60 cm pour les immeubles classés en 3ème famille A ; – C+D ≥ 80 cm pour les 3ème famille B ou 4ème famille ; – C+D ≥ 1 m pour les ERP du 1er groupe à partir de R + 2.

Je souhaite me porter acquéreur d’un immeuble ancien de 2 étages, comprenant au rez-de-chaussée un restaurant (déjà loué et exploité) et souhaite modifier la partie supérieure (actuellement un hôtel) en logements à louer. Y a-t-il des aménagements obligatoires (isolation ou autre) à prévoir sur les plafonds du RDC ? Si oui peut-on attendre la fin du bail du restaurateur pour ne pas lui nuire dans son activité ?