Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentHAB Je démarre une opération avec deux bâtiments de logements : un bâtiment classé 4ème famille et un bâtiment classé 3ème famille B. Pourriez-vous me confirmer que la règle de C+D qui s’applique est telle que C+D = 0.80 m au minimum sur les deux bâtiments ? Posted byFMB 13 février 2017 (600 vues)
Posted inBUP / ERTExtérieur et enveloppe du bâtiment Dans un bâtiment ERT, le dernier étage à usage uniquement de rangement/stockage d’archives sans poste de travail fixe, accessible par une cage d’escalier « classique » est-il à considérer comme dernier niveau pour la détermination du niveau du plancher bas le plus élevé (à plus ou moins de 8m) ? Posted byPierre 29 janvier 2017 (129 vues)
Posted inBUP / ERTERP . . . Je suis actuellement en train de faire des travaux dans un local commercial de 15 m2 qui me servira à faire des jus de fruits (aucune cuisson), et dans lequel mes clients ne pourront pas rentrer (kiosque avec les clients qui commandent depuis la rue) Suis-je considéré comme un ERP 5 avec moins de 20 personnes ? Peut-on me demander de mettre un plafond coupe-feu ? Posted byFMB 13 janvier 2017 (129 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentHAB Nous avons un projet de réhabilitation une voie de circulation privée (+ de 40 ans ) à l’intérieur d’un ensemble immobilier habitation. Quelles sont les obligations à respecter en termes d’accès et circulation pompiers? Posted byFMB 20 novembre 2016 (53 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Dans une pièce d’un ERP catégorie 5 en cours de travaux (avec permis de construire), je suis sur le point de « cloisonner » le plafond de la pièce en question. Le plafond brut actuel est en béton (dalle du plancher R+1). Dois-je faire un plafond double peau (placo coupe-feu puis dalle de faux plafond) ou puis-je directement mettre des dalles de faux plafond ? Dans les deux cas, au-dessus du faux plafond, puis-je mettre de la laine de verre avec papier Kraft pour isoler ? Posted byLES 18 novembre 2016 (802 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Je loue un local commercial situé au RDC, je suis un ERP de 5ème catégorie (magasin d’optique-lunetterie) et au-dessus du local se trouvent 2 autres niveaux avec des appartements. Le bâtiment superposé ne couvre pas la totalité du local. Ma question est la suivante: Le plafond coupe-feu est-il obligatoire sur la partie où il y a le bâtiment superposé et doit-il être à la charge du bailleur ou de la mienne ? Est-ce que ces travaux font partie de l’article 606 du code civil voir même de l’article Posted bylieutenant-colonel-er-bernard-emelie 18 novembre 2016 (1 932 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Je suis dans le cas d’un ERP de catégorie 3 où le C+ D est applicable (C+D > 1.3 m). Faut-il également que le parement extérieur (bardage) soit de catégorie M2 (C-s3, d0) ou ce parement peut-il être en catégorie M3 ? Posted byCPR 15 novembre 2016 (197 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Je suis dans le cas d’un ERP de catégorie 3 où le C+ D est applicable (C+D > 1.3 m). Faut-il également que le parement extérieur (bardage) soit de catégorie M2 (C-s3, d0) ou ce parement peut-il être en catégorie M3 ? Posted byCPR 15 novembre 2016 (67 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment La question concerne un ERP 4ème catégorie sur deux étages sans locaux à sommeil et sans obligation de C+D. Si la façade bois contient un isolant classé E doit-on appliquer le §2.4.3 de l’IT 249 ou simplement prévoir un isolement intérieur, vérifier la réaction au feu des éléments de façade extérieurs (bardage métallique) et traiter les jonctions? Posted byCPR 13 octobre 2016 (260 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Je suis installateur de toiles d’ombrage (couverture extérieure non clos en toiles polyéthylène ou pvc tendu) Quelles normes anti feu doit respecter cette toile si: – elle est posé chez un particulier? – elle est posé dans un ERP extérieur clos type cour école, crèche, aire de jeux… – elle est posé dans un ERP extérieur clos type festival de musique – elle est posé dans un espace public non clos (place) Posted byLaurent-DALET 11 août 2016 (704 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Concernant les intercommunications en 5ème catégorie, PE 6 ne parle que d’une porte de communication que faut-il en déduire, d’un point de vue purement réglementaire, par rapport à l’application des dispositions de PE 11§2 sur les portes coulissantes ? Autorise-t-il la pose de porte coulissante dont la fermeture serait asservie à détection afin de restituer l’isolement entre deux établissements dans la mesure où cette intercommunication n’est pas une issue ? Posted byFMB 12 juin 2016 (793 vues)
Posted inBUP / ERTExtérieur et enveloppe du bâtiment Pour un bâtiment de bureaux > à 8m soumis au code du travail, une baie vitrée sur châssis ouvrant (oscillo-battant ou non) s’actionnant uniquement de l’intérieur, peut-elle être considérée comme une baie accessible ? Posted byFMB 7 mai 2016 (3 125 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentHAB L’accès à notre maison se fait par le terrain du voisin sous forme d’un droit de passage. Quelle largeur peut-on exiger pour cette voie ? (sécurité incendie) . Posted byFMB 2 mai 2016 (344 vues)
Posted inDispositions administrativesExtérieur et enveloppe du bâtiment Dans un lotissement, peut-on accepter des rues avec des rayons inférieurs à 11 m ? Posted byFMB 2 mai 2016 (384 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Conditions d’isolement d’un EHPAD (ERP classé J 4ème catégorie) avec un bâtiment relevant du code du travail situé en vis-à-vis ? Posted byinstructeur-preventionniste 30 avril 2016 (119 vues)