Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP J’aménage actuellement un ERP (3ème catégorie indépendant) dont la réserve est située au RDC et la cellule Type M au R+1. Il nous est demandé d’installer un monte-charge afin de pouvoir alimenter la surface de vente depuis la réserve. En m’appuyant sur l’article CO28, j’ai créé un SAS CF°1h au RDC pour accéder au monte-charge et un SAS CF°1h au R+1 pour accéder à la surface de vente (accessible public). Mon client m’informe qu’il n’est pas nécessaire de mettre un SAS dans cette réserve au RDC. Peut-on donc retirer ce SAS en réserve RDC pour alimenter le monte-charge qui lui dégagera sur un SAS au R+1 donnant sur la surface de vente ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 19 août 2024 (97 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB En habitation de deuxième famille peut-on avoir un local de rangement dans une cage d’escalier menant au sous-sol à usage de parking ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 13 août 2024 (52 vues)
Posted inConstructionHAB Suivant l’article 5 de l’arrêté du 31.01.1986 modifié, il est demandé une SF 1/2 heure sur les porteurs verticaux, notamment les éléments porteurs verticaux des balcons à structures indépendantes, des coursives, passerelles extérieures et circulations à l’air libre. Suivant son article 6, le cas des balcons n’est pas évoqué (PF du plancher). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 31 juillet 2024 (158 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans le cadre d’un ERP 5ème catégorie dont le plancher bas du niveau le plus élevé est à moins du 8 mètres du niveau d’accès des sapeurs-pompiers, l’encloisonnement de l’escalier n’est pas obligatoire. Doit-on tout de même prévoir la dissociation de l’escalier desservant le sous-sol (R-1), de celui desservant les autres niveaux tel que décrit à l’article PE 11 $ 6 ? Son encloisonnement au R-1 et RDC ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 31 juillet 2024 (144 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Suite à cette question/réponse (ci-jointe du 4 mars 2015) qui a été posée sur la plateforme, il est indiqué qu’il existe un système de volet roulant qui permet l’ouverture depuis l’extérieur et depuis l’intérieur pour les pompiers; avez vous svp un produit/marque de volet roulant qui répond à cette solution? Je vous remercie. >Question: Dans un ERP, des baies accessibles répondant à l’article CO3, peuvent-elles être obturées par des volets roulants électriques ? > Réponse: Pour être accessible comme défini à l’article CO3 § 3, une baie doit pouvoir permettre l’accès aux sapeurs-pompiers depuis l’extérieur, en général au moyen d’une échelle. Le fait de placer un volet roulant électrique guidé ou fixé dans le dormant de la fenêtre ou sur la façade présente un obstacle à l’accessibilité des pompiers et ne peut donc être accepté car cela ne permet pas » d’accéder à un niveau recevant du public » comme demandé par l’article précité. Une solution peut être proposée à l’avis de la commission de sécurité. Elle consiste à solidariser le volet avec l’ouvrant ou à l’intégrer dans celui-ci. Cet ensemble volet/ouvrant sera équipé d’un dispositif de manœuvre permettant l’ouverture depuis l’extérieur et depuis l’intérieur. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 juillet 2024 (365 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Suivant l’article CO20.1 : il est indiqué que les revêtements de façades doivent être en matériau de catégorie M3 ou D-S3, d0. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 23 juillet 2024 (256 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentHAB Ma question : Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 23 juillet 2024 (56 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Ma question concerne un escalier mécanique dans un magasin en me souciant des périodes pendant lesquelles l’escalier mécanique est en maintenance et est inexploitable. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 18 juillet 2024 (86 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentHAB L’article 83 de l’arrêté 31.01.1986 exige de vérifier le C+D sur 1 mètre, quand le parc de stationnement d’habitation comporte plus d’un niveau en superstructure. Faut-il comprendre quel C+D n’est pas à vérifier quand le parc de stationnement n’a qu’un niveau au RDC, et qu’il est surmonté par des logements ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 18 juillet 2024 (115 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Pour les établissements de type J ne comportant qu’un seul niveau en rez-de-chaussée donnant directement sur l’extérieur, l’article J10 permet de ne pas prendre en compte de zones J10 ; mais seulement des zones J12 de 14 résidents au maximum. Dans ce cas de figure, doit-on forcément compartimenter sur les zones J12 (ZC = J12) ou alors peut-on considérer une seule et unique ZC pour l’ensemble des zones J12, soit de l’établissement ? Dans l’affirmative, comment se fait le transfert horizontal ; vers l’extérieur ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 juillet 2024 (420 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Je souhaiterais savoir s’il était possible de fixer une plaque en métal sur une porte coupe-feu (pour des locaux a sommeil) afin de faciliter la pose et l’ancrage du groom sur la porte. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 juin 2024 (356 vues)
Posted inBUP / ERTExtérieur et enveloppe du bâtiment Dans un ERT est-ce que les baies accessibles ouvrables avec un carré pompier depuis l’extérieur, doivent avoir un garde-corps supérieur à 1 m? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 juin 2024 (359 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Une question de la Tunisie où nous appliquons les mêmes règles ERP que vous en France.Je travaille sur un magasin en R+2 de surface 520 m² pour chaque niveau.Le projet dispose d’un escalier mécanique entre le RDC et le 1er étage et d’un autre escalier mécanique entrele 1er étage et le 2ème étage.Tous les deux sont de 120 cm de large, de 35° d’inclinaison et de 450 cm de hauteur.La question est : peut-on considérer ces escaliers mécaniques comme dégagements normaux ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 24 juin 2024 (61 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Je gère un ERP 2ème catégorie. Je souhaite installer des filets, style filet de camouflage, pour ombrager une place en extérieur. Question : Existe-t-il une réglementation particulière pour l’extérieur ? J’ai trouvé un filet ignifugé avec un certificat équivalent M1, d’un laboratoire anglais. Est-ce OK pour la France ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 20 juin 2024 (102 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Les combles d’un ERP, d’une manière générale et en particulier ceux situés au-dessus de chambres froides dans un magasin de vente, doivent-ils être désenfumés ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 20 juin 2024 (681 vues)