Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Lorsque nous avons une porte à deux vantaux avec passage PMR sur le vantail de service et une anti panique faut-il une crémone “pompier” sur le vantail demi fixe ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 12 février 2023 (131 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Ma question concerne les compartiments en ERP Quelles raisons justifient l’autorisation de compartiments (CO 25) dans certains ERP, par exemple ceux de types S ou R et l’interdiction pour d’autres ERP, par exemple ceux de types M et N ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 9 février 2023 (109 vues)
Posted inAccessibilité handicapésDispositions administratives Quelle règle d’accessibilité est applicable pour la création d’une extension dans un ERP existant? L’article R 164-2 du CCH nous indique en b) S’ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l’intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l’article R. 164-1. Ce qui veut dire que l’on applique l’arrêté du 20 avril 2017 ou bien l’arrêté du 8 décembre 2014 ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 9 février 2023 (274 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Ma demande concerne un ERP de type M, 5e catégorie, où le RDC est accessible à la clientèle et l’étage sert uniquement de réserve pour le magasin. Le plafond du RDC et les cloisons de l’escalier doivent-ils être coupe-feu ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 février 2023 (180 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Dans un immeuble d’habitation R+4 récent (livré en 2018), l’ouverture du hall depuis l’extérieur est contrôlée par visiophone et lecteur VIGIK. L’ouverture de la porte entre hall et palier d’ascenseur est également contrôlée par visiophone et VIGIK. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 février 2023 (156 vues)
Posted inConstructionHAB Dans le cadre de la restauration lourde d’un immeuble d’habitation (3e famille A), pouvons-nous conserver un escalier existant en bois desservant les niveaux d’habitation ? (Article 22) Par ailleurs, existe-t-il une distance maximale réglementaire à parcourir entre la porte de l’escalier à RDC et la porte d’accès à la rue ? Enfin, l’escalier existant desservant les étages d’habitation, dessert également 2 niveaux de sous-sol, cela est-il possible ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 février 2023 (159 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Nous accueillons des enfants autistes dans un IME. Ils manipulent une porte de secours avec barre anti-panique dès lors qu’ils ne souhaitent pas rester à l’atelier. Comment bloquer cette porte pour des ouvertures intempestives mais la laisser jouer son rôle d’issue de secours ? (ERP) Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 1 février 2023 (117 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Je projette de changer l’usage d’une maison d’habitation en local professionnel. Cette maison dispose d’un étage avec une entrée indépendante dont je serais le propriétaire et qui sera occupé par des locataires, autre que moi. Mon local professionnel sera de type X catégorie 5 accueillant au maximum 12 personnes simultanément. Est-il obligatoire de réaliser un plafond coupe-feu dans mon local professionnel afin de renforcer la protection vis à vis du logement au niveau supérieur ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 1 février 2023 (54 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans un ERP, j’ai 2 portes de sorties, l’une de 123cm, l’autre de 70 cm, situées sur la même façade, distantes de 3m l’une de l’autre, peuvent-elles être considérées comme issues de secours ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 1 février 2023 (100 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentHAB Est-ce qu’un bâtiment d’habitation de 2ème famille doit avoir une façade accessible ? Si un bâtiment de 2eme famille à un accès seulement par le haut du bâtiment (avec une voie engin) (car terrain en pente), il n’y a donc pas de façade accessible ? Cela est-il possible ou doit-on faire une voie pour les pompiers qui passent par le bas du bâtiment ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 1 février 2023 (1 835 vues)
Posted inAccessibilité handicapésERP Est il possible pour un ERP recevant maximum 4 personnes d’une superficie de 50 m2, établissement récent, d’être au premier étage sans ascenseur ? Il y a une montée extérieure puis un palier et porte d’accès de 0,90 m. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 27 janvier 2023 (168 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Je fais une crèche de 31 berceaux. Le bâtiment est existant (anciennement une maison) Au sous-sol (-60cm /rapport à la rue), les locaux personnel (vestiaire, laverie, cuisine satellite) max 20 personnes, pas de public, pas d’enfant. Au rdc (+1, 65m/rapport à la rue), 8 bébés moins de 1 an, 1 dortoir de 8 pour enfants de plus de 1 an, 5 personnels max. Et les parents ponctuellement… A l’étage, 2 dortoirs de 8 enfants de plus de 1 an accessible par un escalier et 1 ascenseur, pas de parent, pas de public, 7 personnels max. Au dernier étage, 2 salles de réunion pour le personnel (max 10 personnes), pas de public pas d’enfant. L’ascenseur dessert le sous-sol, le rdc et l’étage 1 Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 27 janvier 2023 (157 vues)
Posted inConstructionERP Ma question concerne des travaux de rénovation dans une salle de spectacle existante (type L de 1ere catégorie). L’espace scénique est isolable de la salle et comporte des dessous de scène. Il est proposé, dans le cadre de ces travaux, d’augmenter la capacité portante du plancher de scène en renforçant la structure métallique porteuse par de nouveaux éléments métalliques. Dans cette configuration, le plancher de scène, ainsi que la structure métallique le supportant, doivent-ils être résistants au feu, sachant que ce n’est pas le cas actuellement (pas de peinture intumescente, ni de flocage, ni d’encoffrement des éléments de structure métallique) ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 24 janvier 2023 (57 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans le cadre d’un réaménagement de poste d’une ICPE, nous aurons une plateforme en étage de 20,85m de long (pour 4,80m de large). Cette plateforme servira de stockage et d’acheminement logistique. Elle ne sera accessible que d’un côté via un escalier, l’autre côté est donc un cul-de-sac. L’article R4216-11 stipule : « La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n’est jamais supérieure à quarante mètres. Les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul-de-sac supérieur à dix mètres. » Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 19 janvier 2023 (53 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Est-il possible d’admettre dans un type J, 2 zones J10 recoupées par plusieurs J12 (2 par aile et 6 ailes) autour d’un noyau central avec 1 seul escalier par aile et 2 ascenseurs dans le noyau central ? 1 seul ascenseur par J10 soit 2 par niveau. 1 seul escalier par aile, soit une zone J12 sur 2 sans escalier. Ma question est, doit-on attendre 1 ascenseur (et 1 escalier) par J12 ou par J10 ? La notion de ne pas transiter par une zone sinistrée pour accéder à un escalier et ou un ascenseur est-elle celle en rapport à la J10 ou à la J12 ? Je crois comprendre qu’il s’agit de J10. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 janvier 2023 (1 095 vues)