Dans un bâtiment d’habitation classé en 3ème famille B, est-il possible que la prise d’air VB du conduit collectif de désenfumage de la circulation soit réalisée en toiture-terrasse du bâtiment ?La prise d’air est réalisée en partie haute et le conduit descend dans le bâtiment jusqu’au rez-de-chaussée avec des volets à chaque niveau.Cette configuration est-elle autorisée sachant qu’en général, la prise d’air est réalisée en partie basse (RDC du bâtiment par exemple).

En tant que coordinateur SSI, je me pose une question concernant le désenfumage dans un ERT en réhabilitation qui va comporter 3 zones de désenfumage ZF de type naturel (pour les 3 salles de plus de 300m² du bâtiment) et surtout comment seront réalisées les commandes règlementaires de ces ZF.La Maitrise d’Ouvrage souhaite mettre en œuvre un SSI de catégorie A avec un Equipement d’alarme de type 1 (la détection automatique sera toutefois limitée aux locaux à risques particuliers).Est-ce que ces zones de désenfumage ZF doivent être commandées suivant l’article Code du Travail R.4216-14 donc manœuvrable à partir du plancher ou est-ce que l’IT 246 doit-elle être respectée suivant l’article 3.6.2 « Lorsqu’un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A ou B est mis en œuvre, les commandes manuelles doivent être exclusivement réalisées à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) conforme à la norme NF S 61-934 ».

Je suis en train de préparer l’étude de désenfumage d’une foire de surface 5000 m² et de hauteur 16 m. Selon la règle IT 246, il faut diviser ce local en cantons de surface inférieure à 1500 m². Pour des raisons techniques et structurelles, l’exécution des écrans de cantonnement n’est pas possible. Est-il possible de ne pas diviser ce local, étant donné que la hauteur est importante (16 m) ? 

À plusieurs reprises je m ´interroge sur certaines réponses apportées quant au DF relatif aux trémies de certains ERP comme c’est le cas pour le type X et R que je viens de consulter et d´où mon interrogation! 
On fait référence pour son application à l’IT 246 ? Je n’ai peut-être pas saisi l’interprétation qui doit être faite, mais les trémies ne peuvent être réalisées que dans les types M, S, T, Y donc pas en X et R. Si DF impose il ne peut être réalisé avec l’IT 263. Merci de votre retour, afin que je sois sûr de mon analyse.