Posted inDésenfumageDivers Comment interpréter la note n°1 de l’instruction technique n°263 relative au désenfumage des volumes libres intérieurs ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 3 décembre 2024 (122 vues)
Posted inDésenfumageERP Il s’agit d’une banque dotée de coffres en sous-sol, qui sont aveugles et dépassent 100 m². Je fais donc face à un problème de désenfumage. Existe-t-il des dérogations pour ne pas mettre en place ce système, compte tenu de la sensibilité de ces zones ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 28 novembre 2024 (154 vues)
Posted inDésenfumageHAB Dans un bâtiment d’habitation classé en 3ème famille B, est-il possible que la prise d’air VB du conduit collectif de désenfumage de la circulation soit réalisée en toiture-terrasse du bâtiment ?La prise d’air est réalisée en partie haute et le conduit descend dans le bâtiment jusqu’au rez-de-chaussée avec des volets à chaque niveau.Cette configuration est-elle autorisée sachant qu’en général, la prise d’air est réalisée en partie basse (RDC du bâtiment par exemple). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 21 novembre 2024 (232 vues)
Posted inDésenfumageERP En tant que coordinateur SSI, je me pose une question concernant le désenfumage dans un ERT en réhabilitation qui va comporter 3 zones de désenfumage ZF de type naturel (pour les 3 salles de plus de 300m² du bâtiment) et surtout comment seront réalisées les commandes règlementaires de ces ZF.La Maitrise d’Ouvrage souhaite mettre en œuvre un SSI de catégorie A avec un Equipement d’alarme de type 1 (la détection automatique sera toutefois limitée aux locaux à risques particuliers).Est-ce que ces zones de désenfumage ZF doivent être commandées suivant l’article Code du Travail R.4216-14 donc manœuvrable à partir du plancher ou est-ce que l’IT 246 doit-elle être respectée suivant l’article 3.6.2 « Lorsqu’un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A ou B est mis en œuvre, les commandes manuelles doivent être exclusivement réalisées à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) conforme à la norme NF S 61-934 ». Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 8 novembre 2024 (184 vues)
Posted inDésenfumageERP Dans le cadre d’un désenfumage de parking ERP, est-ce que l’article PS14 concerne aussi le linéaire de rampe circulaire d’un accès à un parking quand celle-ci fait plus de 50 mètres ? Si oui, comment faire pour désenfumer la rampe sachant que l’article PS18 interdit explicitement la mise en œuvre de bouche d’extraction dans une rampe ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 11 octobre 2024 (68 vues)
Posted inDésenfumageERP Dans le désenfumage des ERP, on rencontre des portions de circulation de petite longueur, après l’emplacement des portes de recoupement il en ressort des petites circulations de 5 à 8 mètres par exemple. Est ce qu’il existe une règlementation qui stipule que ces circulations peuvent ne peut être désenfumées ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 9 octobre 2024 (142 vues)
Posted inDésenfumageIGH Dans un bâtiment IGH j’ai des contraintes structurelles pour prévoir le soufflage d’un escalier dans la partie basse. Est-ce qu’il y a des solutions pour faire le soufflage en partie supérieure ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 6 septembre 2024 (113 vues)
Posted inDésenfumageERP Le paragraphe C du chapitre 3.2.2 de l’IT 263 précise que le désenfumage des atriums doit être commandé par un système de détection automatique d’incendie. Cette disposition est-elle également applicable au petit atrium ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 6 septembre 2024 (201 vues)
Posted inDésenfumageERP Pour le désenfumage mécanique des locaux, l’IT246 impose un débit maxi de 3m3/s pour 100m2, et il ne doit être inférieur à 1.5m3/s, les 1,5m3 sont également à calculer pour 100m2, et on ramène donc cette valeur mini à la surface du local, ou est-ce une valeur minimale dans tous les cas ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 6 septembre 2024 (296 vues)
Posted inDésenfumageERP Dans une salle de sport ERP de 5ème catégorie de type X de 456m2 (24m/19m) en un seul volume sans sous-sol ni étage, ai-je l’obligation d’avoir un système de désenfumage ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 6 septembre 2024 (161 vues)
Posted inDésenfumageERP Je suis en train de préparer l’étude de désenfumage d’une foire de surface 5000 m² et de hauteur 16 m. Selon la règle IT 246, il faut diviser ce local en cantons de surface inférieure à 1500 m². Pour des raisons techniques et structurelles, l’exécution des écrans de cantonnement n’est pas possible. Est-il possible de ne pas diviser ce local, étant donné que la hauteur est importante (16 m) ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 juillet 2024 (138 vues)
Posted inDésenfumageERP Une salle de sport de 130 m² réservée uniquement aux personnels (non accessible au public) et située en sous-sol d’un ERP de 5ème catégorie de type W comportant 2 niveaux, doit-il être désenfumée ? peut-on bénéficier de l’atténuation du X19 §2 ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 9 juillet 2024 (166 vues)
Posted inDésenfumageERP Dans un parc de stationnement couvert, si j’ai 47 véhicules + 5 motos, dois je faire 48x900m3/h pour le désenfumage ou bien (47+5)x900m3/h ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 19 juin 2024 (97 vues)
Posted inDésenfumageERP Je suis SSIAP 1 dans un ERP de type U catégorie 2 (limite 1). Mon encadrement me demande de déclencher des volets de désenfumage dans une zone, pour créer un courant d’air lors de forte chaleur. Avons-nous le droit de modifier le comportement du SSI pour X raison ?Sinon, que puis-je répondre à ma hiérarchie pour qu’elle arrête de m’imposer ce genre de pratique ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 19 juin 2024 (146 vues)
Posted inDésenfumageERP À plusieurs reprises je m ´interroge sur certaines réponses apportées quant au DF relatif aux trémies de certains ERP comme c’est le cas pour le type X et R que je viens de consulter et d´où mon interrogation! On fait référence pour son application à l’IT 246 ? Je n’ai peut-être pas saisi l’interprétation qui doit être faite, mais les trémies ne peuvent être réalisées que dans les types M, S, T, Y donc pas en X et R. Si DF impose il ne peut être réalisé avec l’IT 263. Merci de votre retour, afin que je sois sûr de mon analyse. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 14 juin 2024 (88 vues)