Dans un immeuble, j’ai un client qui a des bureaux classés en catégorie 5 type W. Il dispose de deux portes coupes feu, qui sont pilotées par un DAD lui-même piloté par une alarme type 4. J’ai soulevé le problème qu’une alarme de type 4 ne pouvait pas commander un DAD, mais qu’il fallait soit installer un DAI de chaque côté de chaque PCF et donc ajouter un deuxième DAD, soit remplacer le DAD et la type 4 par une alarme type 2a…

Pour l’extension d’un foyer type J 4è cat simple RDC, dans les circulations, du désenfumage mécanique est mis en place, de type conduit unitaire (chaque moteur ne gère qu’une ZF, les coffrets de relayage sont en extérieur, directement intégrés aux tourelles de désenfumage). Compte tenu de la typologie en conduit unitaire, est-il possible de positionner les modules déportés pilotant les coffrets de relayage directement dans la ZF concernée et hors VTP ?

Merci d’avoir répondu à ma question qui concerne mon dégagement sur le jardin. J’ai déposé un 2ème dossier pour la sous-commission et cette fois j’ai reçu un avis favorable avec les mêmes prescriptions que le 1er dossier déposé (avis défavorable). Prescription : pour que le public retrouve la rue, ils me demandent de créer un passage entre mon jardin (60m2) et le parking des deux résidences mitoyennes car un grillage de 1m de hauteur nous sépare…