Posted inConstructionHAB Nous travaillons sur la réhabilitation d’un immeuble de logements sociaux ancien à Paris (XIXème siècle). Le garde-corps de l’escalier n’est pas aux normes (espace entre barreaux supérieur à 11cm). Dans le cadre d’une réhabilitation qui ne modifie pas les espaces communs (cage d’escalier), la mise aux normes du garde-corps est-elle obligatoire ? Pour des raisons budgétaires, il est difficile d’envisager le remplacement complet du garde-corps qui s’étend sur 5 étages. Il y a-t-il d’autres solutions ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 10 septembre 2024 (62 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Pouvez-vous m’indiquer la réglementation en vigueur « issue de secours et autre » pour l’installation d’une porte sécurisée avec lecteur extérieur Vigik à l’entrée du hall d’immeuble ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 3 septembre 2024 (70 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Dans le cadre d’un bâtiment d’habitation classé en 3ème famille B desservi par un escalier protégé « à l’air libre » et des circulations horizontales protégées « à l’air libre », je rencontre un problème dans le cadre de l’interprétation de l’article 28 section VI. Doit-on la mise en place d’une porte coupe-feu ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 29 août 2024 (94 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Dans une habitation classée en 4ème famille : le hall d’entrée ou la circulation de 10 m² au rez-de-chaussée qui dessert la cage d’escalier protégée doit-il être désenfumé sachant qu’une porte palière CF 30mn sépare ce dégagement de la cage d’escaliers. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 22 août 2024 (124 vues)
Posted inAscenseursHAB Les locaux de machinerie d’ascenseur de notre copropriété ont une porte qui donne sur l’extérieur du bâtiment (l’accès à la machinerie se fait donc par rez de chaussée, sans pénétrer à l’intérieur du bâtiment. Nous devons remplacer ces portes qui sont actuellement des portes pare feu 1/2h avec ouverture anti panique à l’intérieur du local. Est-il obligatoire de remplacer ces portes extérieures par des portes identiques, coupe-feu et ouverture anti panique. Ceci ne me semble pas nécessaire vu la configuration et le niveau de risque, mais que dit la réglementation ? Ma question car ces portes sont très chères (environ 4000€ pièce). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 16 août 2024 (250 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB En habitation de deuxième famille peut-on avoir un local de rangement dans une cage d’escalier menant au sous-sol à usage de parking ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 13 août 2024 (52 vues)
Posted inConstructionHAB Suivant l’article 5 de l’arrêté du 31.01.1986 modifié, il est demandé une SF 1/2 heure sur les porteurs verticaux, notamment les éléments porteurs verticaux des balcons à structures indépendantes, des coursives, passerelles extérieures et circulations à l’air libre. Suivant son article 6, le cas des balcons n’est pas évoqué (PF du plancher). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 31 juillet 2024 (157 vues)
Posted inClassementHAB La SCI familiale que je représente possède une ancienne ferme. Il a des bâtiments agricoles (Ecuries, hangar et terrains) mais aussi une maison d’habitation qui est actuellement inoccupée. La SCI souhaiterait mettre la maison en colocation meublée pour étudiants car il y a toutes les commodités (5 chambres sur 2 niveaux (3 + 2), cuisine, SAM, 2 SDB, 2 wC et petit terrain). Ce serait donc pour 5 étudiants au maxi. Dans ce cas, est ce que la maison est considérée comme un ERP ? Sachant qu’en parallèle, les bâtiments agricoles (Si le PLUi le permet) seraient transformés en tiers lieu accueillant du public donc en prenant en compte bien sur toutes les recommandations pour un ERP. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 juillet 2024 (88 vues)
Posted inChauffage, chaufferie, ventilationHAB Pour la gaine pompier d’une chaufferie gaz en sous-sol d’un immeuble collectif d’habitation, nous avons le raccord ZAG qui ressort dans la cour intérieure de l’immeuble, est-ce règlementaire ou faut-il modifier pour qu’il ressorte au niveau du trottoir ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 23 juillet 2024 (368 vues)
Posted inClassementHAB Un même propriétaire créé deux gîtes avec entrées indépendantes, accueillant chacun 8 personnes, dans une même maison. Il existe dans cette maison des communs comprenant une buanderie, un escalier menant aux garages et une chaufferie. Est-ce considéré comme un ERP en totalisant toutes les personnes accueillies, soit 16 personnes ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 23 juillet 2024 (119 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentHAB Ma question : Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 23 juillet 2024 (56 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentHAB L’article 83 de l’arrêté 31.01.1986 exige de vérifier le C+D sur 1 mètre, quand le parc de stationnement d’habitation comporte plus d’un niveau en superstructure. Faut-il comprendre quel C+D n’est pas à vérifier quand le parc de stationnement n’a qu’un niveau au RDC, et qu’il est surmonté par des logements ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 18 juillet 2024 (115 vues)
Posted inAscenseursHAB Notre copropriété est équipée d’un ascenseur desservant les 4 niveaux. Nous nous sommes aperçus que la ventilation haute était défaillante et le syndic a commandé des travaux de création d’une nouvelle ventilation, débouchant en façade de notre immeuble. D’après la facture de l’artisan, le conduit qu’il a posé est en PVC. Or j’ai cru comprendre que ce conduit devait être résistant au feu, et je m’interroge donc sur l’utilisation du PVC. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 9 juillet 2024 (109 vues)
Posted inChauffage, chaufferie, ventilationHAB Pour des habitations, faut-il installer un arrêt d’urgence sur un groupe extérieur (clim et chauffe-eau) lorsque deux maisons mitoyennes ne sont pas séparées physiquement par une clôture et que les groupes sont accessibles par les deux propriétaires ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 20 juin 2024 (82 vues)
Posted inClassementHAB J’essaie de démêler le vrai du faux dans toutes les informations que j’ai pu lire concernant les ERP. Les établissements recevant du public sont classés suivant 2 critères : La Catégorie : en fonction de la capacité d’accueil du public et le type : en fonction de l’activité. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 19 juin 2024 (125 vues)