Catégorie : Matériels incendie

Posted inBUP / ERTMatériels incendie

 Dans un ERT (BUP) pouvez-vous me renseigner sur la hauteur max et mini d’implantation d’un interphone de sécurité dans un EAS et sous quelle norme je peux me référer ?

  • Posted byle-blog-parlons-securite-incendie
  • 11 juillet 2025
  • (155 vues)
Posted inHABMatériels incendie

Les couloirs et la cage d’escalier d’une résidence de tourisme relevant de la règlementation habitation sont-ils considérés comme parties communes ?

  • Posted byle-blog-parlons-securite-incendie
  • 17 juin 2025
  • (64 vues)
Posted inDiversMatériels incendie

Nous avons comme information que les extincteurs fluorés doivent être remplacés avant 2027. Pouvez-vous le confirmer ?

  • Posted byle-blog-parlons-securite-incendie
  • 5 juin 2025
  • (120 vues)
Posted inERPMatériels incendie

Dans le cas d’un parc de stationnement public (PS) pouvant accueillir 200 véhicules et où la surveillance est assurée à distance (absence de poste de sécurité et absence de local d’exploitation), doit-on installer un moyen d’alerte des secours (téléphone fixe ou portable dédié par exemple) ?

  • Posted byle-blog-parlons-securite-incendie
  • 3 juin 2025
  • (74 vues)
Posted inERPMatériels incendie

Un établissement de type O 5ème a effectué une demande de dérogation pour des chambres non isolées. La mesure compensatoire proposée est la mise en place d’une DAI dans les deux chambres. Cette demande a reçu un avis favorable.

  • Posted byle-blog-parlons-securite-incendie
  • 2 juin 2025
  • (86 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageERP . . .

Dans un SSI de catégorie A, le bus de communication est-il considéré comme un câble d’alimentation électrique ?

  • Posted byle-blog-parlons-securite-incendie
  • 22 mai 2025
  • (344 vues)
Posted inERPMatériels incendie

En ERP, existe-t-il un texte réglementaire imposant de ne pas installer plus d’un déclencheur manuel vert ou plus d’un accès UGCIS sur un même cheminement d’évacuation ? Ma question concerne un ERP de type R (université).

  • Posted byle-blog-parlons-securite-incendie
  • 19 mai 2025
  • (134 vues)
Posted inERPMatériels incendie

Dans le cas d’un parc de stationnement public (PS) pouvant accueillir 200 véhicules et où la surveillance est assurée à distance (absence de poste de sécurité et absence de local d’exploitation), doit-on installer un moyen d’alerte des secours (téléphone fixe ou portable dédié par exemple) ?

  • Posted byle-blog-parlons-securite-incendie
  • 16 mai 2025
  • (93 vues)
Posted inBUP / ERTMatériels incendie

Dans quelle mesure un établissement ERT ayant plus de 3200 m2 et ayant une activité de messagerie est assujetti à un système d’extinction automatique ?

  • Posted byle-blog-parlons-securite-incendie
  • 15 mai 2025
  • (97 vues)
Posted inERPMatériels incendie

Quel texte impose la mise en place de déclencheurs manuels incendie à chaque issue dans un ERP de 5ème catégorie de type R sans locaux à sommeil ?

  • Posted byle-blog-parlons-securite-incendie
  • 15 mai 2025
  • (132 vues)
Posted inDiversMatériels incendie

La DECI impose à la commune l’installation d’une bâche incendie de 120 m² dans un hameau.

  • Posted byle-blog-parlons-securite-incendie
  • 15 mai 2025
  • (65 vues)
Posted inIGHMatériels incendie

Je suis un SSIAP2 travaillant dans un Immeuble de Grande Hauteur de classe O et j’aurais une question à vous poser.

  • Posted byle-blog-parlons-securite-incendie
  • 6 mai 2025
  • (81 vues)
Posted inERPMatériels incendie

La présence d’un groupe électrogène dans un ERP du type U de 3ème catégorie avec locaux à sommeil permet-il de satisfaire à l’exigence de l’article MS70 §3c, c’est à dire une autonomie de 6h. Ou bien un onduleur s’avère-t-il nécessaire en complément ? 

  • Posted byle-blog-parlons-securite-incendie
  • 30 avril 2025
  • (360 vues)
Posted inERPMatériels incendie

Interprétation de l’article CO46 :

  • Posted byle-blog-parlons-securite-incendie
  • 25 avril 2025
  • (176 vues)
Posted inERPMatériels incendie

Un prestataire de maintenance me signale que les RIA, adduction d’eau du réseau RIA ainsi que le réseau de distribution d’eau en réserve sont à remplacer.

  • Posted byle-blog-parlons-securite-incendie
  • 17 avril 2025
  • (107 vues)

Navigation des articles

Précédent 1 2 3 4 5 … 35 Suivant
Posez une question à un spécialiste

RECHERCHER

SUJETS

  • Questions 5 298
    • Aménagement intérieur, mobilier, décoration 267
    • Ascenseurs 50
    • BUP / ERT 468
    • Chauffage, chaufferie, ventilation 164
    • Construction 1 492
      • Accessibilité handicapés 74
      • Distribution intérieure du bâtiment, dégagements 947
      • Extérieur et enveloppe du bâtiment 286
      • GN 8 – Évacuation 51
    • Cuisine 124
    • Désenfumage 334
    • Divers 451
    • Électricité, éclairage 312
    • ERP 3 421
    • Gaz, hydrocarbures 47
    • HAB 777
    • ICPE 115
    • IGH 273
    • Matériels incendie 511
    • Plans, consignes, signalisation 65
    • Service de sécurité 417
    • Type d'établissement 1 217
      • Classement 721
      • Dispositions administratives 483
    • Vérifications 92

Archives

Sites connexes

SiteSecurite.com
FranceSelection.fr

le jeu en ligne qui peut sauver des vies, en vrai

  • Sauve Qui Veut
    sauvequiveut.fr
sauvequiveut.fr
Le blog de la sécurité incendie Retour en haut de page
  • A propos du site
  • Conditions générales d’utilisation
  • Données personnelles