Posted inChauffage, chaufferie, ventilationHAB Une conduite de gaz d’un immeuble d’habitation peut elle traverser un local pour une production d’eau froide CTA ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 mai 2025 (50 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageERP Doit-on poser des BAES et éclairage de sécurité pour un ERP 5 type U (cabinet kiné) accueillant moins de 20 personnes, mais d’une surface au sol de 110m2 dont la salle la plus grande de 35m2 ? Peut-on utiliser un sifflet norme ERP comme alarme incendie sonore type 4 ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 mai 2025 (107 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Quel est l’isolement requis entre un hall d’entrée et un bureau gardien dans une résidence étudiante classée en logement-foyer ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 mai 2025 (53 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageERP Dans un établissement comportant des locaux à sommeil du type J ou U de la 4ème ou 3ème, l’exigence du §3c de l’article MS 70 (autonomie minimale de 6h pour la fiabilité de fonctionnement du dispositif d’alerte) est-il atteint dès lors qu’un groupe électrogène est présent sur le site ou bien un onduleur doit il être envisagé dans tous les cas Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 mai 2025 (133 vues)
Posted inClassementERP J’ai un restaurant 5ème catégorie sans étage, tout de plain-pied. Je peux accueillir 35 personnes dans la salle de restaurant principale et une 40aine sur la terrasse extérieure. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 mai 2025 (82 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageERP En ERP, les voyants vert et rouge sur un boitier de coupure générale sont-ils obligatoires ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 mai 2025 (97 vues)
Posted inConstructionERP Interprétation de l’article PE6§5. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 mai 2025 (59 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP On se demandait si dans les zones CO25, il pouvait y avoir des contraintes feux sur les portes qui se trouvent à l’intérieur de cette zone. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 30 avril 2025 (68 vues)
Posted inConstructionERP Je souhaiterais avoir des précisions sur le degré coupe-feu de 2 blocs -portes faisant partie d’un SAS de franchissement (au sens de l’article CO10§1) entre un ERP et un tiers isolé. L’article C010§1 n’apporte que cette précision : « les portes du dispositif de franchissement sont équipées d’un ferme-porte ou sont à fermeture automatique « . A savoir que les 2 établissements sont à risques courants et donc redevables d’un SAS coupe-feu 2 heures. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 30 avril 2025 (179 vues)
Posted inERPMatériels incendie La présence d’un groupe électrogène dans un ERP du type U de 3ème catégorie avec locaux à sommeil permet-il de satisfaire à l’exigence de l’article MS70 §3c, c’est à dire une autonomie de 6h. Ou bien un onduleur s’avère-t-il nécessaire en complément ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 30 avril 2025 (277 vues)
Posted inDésenfumageERP D’après l’article 4.7.5 de l’IT 246, les ventilateurs d’extraction de désenfumage doivent être installés soit à l’extérieur soit dans un local technique séparé des volumes adjacents par des parois CF de degré 1 heure. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 30 avril 2025 (93 vues)
Posted inChauffage, chaufferie, ventilationERP Dans le type U, il est possible d’avoir des cas particuliers d’isolement notamment pour des services médicaux définis à l’art U10 4b soumis aussi à U27. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 30 avril 2025 (56 vues)
Posted inERPMatériels incendie Interprétation de l’article CO46 : Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 25 avril 2025 (154 vues)
Posted inDésenfumageERP L’IT 246 indique au § 4.7.5 que : Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 25 avril 2025 (229 vues)
Posted inERPVérifications On me refuse les pv matériaux dans une boutique car la réponse du bureau de contrôle est « Un classement européen pour du mobilier n’est pas possible il doit être classé suivant norme française (classement M). Les PV avec classement B-s2,d0 sont des PV pour produits de construction (suivant norme NF EN13501) et non pour des produits d’aménagement (Suivant norme NFP92-507). (B-s2, d0 n’est pas M1). « Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 25 avril 2025 (127 vues)