Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP L’établissement est classé en 5ème catégorie type W. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 28 février 2023 (73 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Dans une copropriété de 4 appartements 2 au rez de chaussée et 2 au 1er étage. Une des copropriétaires du 1er étage veut faire installer un monte escalier dans un escalier de 92 cm de large. Les 2 propriétaires du rez de chaussée sont-ils habilités à voter lors d’une assemblée générale pour ou contre l’installation de ce monte escalier qui ne les concerne pas ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 24 février 2023 (96 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Lorsque nous avons une porte à deux vantaux avec passage PMR sur le vantail de service et une anti panique faut-il une crémone “pompier” sur le vantail demi fixe ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 12 février 2023 (145 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Ma question concerne les compartiments en ERP Quelles raisons justifient l’autorisation de compartiments (CO 25) dans certains ERP, par exemple ceux de types S ou R et l’interdiction pour d’autres ERP, par exemple ceux de types M et N ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 9 février 2023 (115 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Ma demande concerne un ERP de type M, 5e catégorie, où le RDC est accessible à la clientèle et l’étage sert uniquement de réserve pour le magasin. Le plafond du RDC et les cloisons de l’escalier doivent-ils être coupe-feu ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 février 2023 (202 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Dans un immeuble d’habitation R+4 récent (livré en 2018), l’ouverture du hall depuis l’extérieur est contrôlée par visiophone et lecteur VIGIK. L’ouverture de la porte entre hall et palier d’ascenseur est également contrôlée par visiophone et VIGIK. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 février 2023 (167 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Nous accueillons des enfants autistes dans un IME. Ils manipulent une porte de secours avec barre anti-panique dès lors qu’ils ne souhaitent pas rester à l’atelier. Comment bloquer cette porte pour des ouvertures intempestives mais la laisser jouer son rôle d’issue de secours ? (ERP) Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 1 février 2023 (122 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans un ERP, j’ai 2 portes de sorties, l’une de 123cm, l’autre de 70 cm, situées sur la même façade, distantes de 3m l’une de l’autre, peuvent-elles être considérées comme issues de secours ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 1 février 2023 (103 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Je fais une crèche de 31 berceaux. Le bâtiment est existant (anciennement une maison) Au sous-sol (-60cm /rapport à la rue), les locaux personnel (vestiaire, laverie, cuisine satellite) max 20 personnes, pas de public, pas d’enfant. Au rdc (+1, 65m/rapport à la rue), 8 bébés moins de 1 an, 1 dortoir de 8 pour enfants de plus de 1 an, 5 personnels max. Et les parents ponctuellement… A l’étage, 2 dortoirs de 8 enfants de plus de 1 an accessible par un escalier et 1 ascenseur, pas de parent, pas de public, 7 personnels max. Au dernier étage, 2 salles de réunion pour le personnel (max 10 personnes), pas de public pas d’enfant. L’ascenseur dessert le sous-sol, le rdc et l’étage 1 Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 27 janvier 2023 (165 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans le cadre d’un réaménagement de poste d’une ICPE, nous aurons une plateforme en étage de 20,85m de long (pour 4,80m de large). Cette plateforme servira de stockage et d’acheminement logistique. Elle ne sera accessible que d’un côté via un escalier, l’autre côté est donc un cul-de-sac. L’article R4216-11 stipule : « La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n’est jamais supérieure à quarante mètres. Les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul-de-sac supérieur à dix mètres. » Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 19 janvier 2023 (62 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Est-il possible d’admettre dans un type J, 2 zones J10 recoupées par plusieurs J12 (2 par aile et 6 ailes) autour d’un noyau central avec 1 seul escalier par aile et 2 ascenseurs dans le noyau central ? 1 seul ascenseur par J10 soit 2 par niveau. 1 seul escalier par aile, soit une zone J12 sur 2 sans escalier. Ma question est, doit-on attendre 1 ascenseur (et 1 escalier) par J12 ou par J10 ? La notion de ne pas transiter par une zone sinistrée pour accéder à un escalier et ou un ascenseur est-elle celle en rapport à la J10 ou à la J12 ? Je crois comprendre qu’il s’agit de J10. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 janvier 2023 (1 142 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans un établissement ERP classé en type L de 1ère catégorie, une salle évènementielle à dominante sportive, l’enceinte autour de l’aire d’évolution, est composée de deux anneaux séparés par un déambulatoire de distribution entre gradins bas et gradins hauts. ‐ Un anneau bas de 5 rangs de gradins fixes tout autour de l’air d’évolution (en béton avec sièges rapportés) ‐ Un anneau haut de 4 rangs de gradins fixes sur tout le pourtour de la salle (en béton avec sièges rapportés). Pour accéder du déambulatoire à l’anneau haut, sont prévus 8 escaliers non encloisonnés en bois, (hauteur inférieure à 8 m), lamellé collé de forte épaisseur, limon formant garde-corps, sans contremarches. Ces escaliers non encloisonnés doivent-ils être stables au feu ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 janvier 2023 (78 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans un ERP de 4ème catégorie (établissement scolaire construit avant 1996) est-il possible que les issues de secours soient déverrouillées tous les jours par les professeurs avant le début des cours, et refermées ensuite ? Sachant que ces issues sont fermées à clefs (pas de boutons moletés ou autre système qui permettrait une ouverture sans la clef). De plus, du personnel technique peut être amené à travailler dans ces salles, sans pour autant détenir les clefs des issues de secours. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 janvier 2023 (122 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans un ICPE, nous avons fabriqué des portes extérieures de 2.50/3.25 m de haut en bois massif sur bâtis bois exotique avec ferme porte, en tout point conformes au révérenciel de classement EI30 et je souhaiterais connaitre le moyen de justifier la tenue au feu autre que par un PV. (Par exemple, une attestation de conformité que nous établirions, ou attestation de qualité). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 13 janvier 2023 (49 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsIGH Je travaille dans un IGH A ou à chaque étage il y a un local où se trouvent les compteurs électriques avec aussi un tableau électrique dit normal. Je souhaite savoir si la réglementation le considère comme local à risque ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 13 janvier 2023 (129 vues)