Posted inConstructionERP Existe-t-il un contrôle réglementaire sur la stabilité d’une terrasse en bois dans un ERP et un nombre de personnes autorisées par m2 ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 29 août 2024 (156 vues)
Posted inBUP / ERTDistribution intérieure du bâtiment, dégagements Un local de produits d’entretien ménager est-il considéré comme un local à risques particuliers au sens de la règlementation applicable en Code du Travail ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 29 août 2024 (1 099 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Dans le cadre d’un bâtiment d’habitation classé en 3ème famille B desservi par un escalier protégé « à l’air libre » et des circulations horizontales protégées « à l’air libre », je rencontre un problème dans le cadre de l’interprétation de l’article 28 section VI. Doit-on la mise en place d’une porte coupe-feu ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 29 août 2024 (87 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans un ERP, est-ce que je peux effectuer un dégagement pour évacuer le public si nécessaire en traversant un lieu de stockage (réserve)? Si oui quelles sont les conditions ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 29 août 2024 (433 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans mon ERP W / 5eme, R+2 sur RDC. L’escalier du R+2 s’arrête au R+1 et un autre escalier va du R+1 au RDC. Les deux escaliers sont accessibles par la même circulation horizontale. Nous avons pour projet d’installer une porte à l’entrée de l’escalier du R+1 donnant au RDC. A la lecture de l’article PE 11 « Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu’au niveau permettant l’évacuation vers l’extérieur. » nous avons un doute sur la faisabilité du projet, vu le therme « continus ». Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 22 août 2024 (102 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP L’article CO 49 impose des distances à parcourir pour accéder aux escaliers de 30 ou 40 mètres à partir d’un point quelconque d’un local. Dans le type O, il est indiqué que la distance à parcourir « en aggravation » est portée à 40 de la porte de la chambre jusqu’à un escalier. Par conséquent, applique-t-on toujours la distance de 30 mètres si un seul escalier est disponible, ou est-ce que finalement l’article O 8 vient en atténuation, et non aggravation, de l’article CO 49 ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 22 août 2024 (319 vues)
Posted inERPGN 8 - Évacuation Est-il nécessaire de faire 2 EAS dans un hôtel quand la chambre est traitée en EAS (O9). En effet, l’article 09§2 liste les dispositions auxquels on peut déroger de l’article CO59 mais le CO59 commence par « au minimum 2 par niveau…”) Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 22 août 2024 (184 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsDivers Des portes issues de secours ne sont pas munies de fermes-portes. Est-ce obligatoire ? Nécessaire? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 22 août 2024 (360 vues)
Posted inAccessibilité handicapés Mon magasin d’optique est en cours d’ouverture dans la galerie d’un centre commercial (catégorie 1), WC uniquement réservés pour les 2 salariés (sans handicap). Le flash lumineux dans les WC est-il obligatoire du coup ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 22 août 2024 (137 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Dans une habitation classée en 4ème famille : le hall d’entrée ou la circulation de 10 m² au rez-de-chaussée qui dessert la cage d’escalier protégée doit-il être désenfumé sachant qu’une porte palière CF 30mn sépare ce dégagement de la cage d’escaliers. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 22 août 2024 (113 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP J’aménage actuellement un ERP (3ème catégorie indépendant) dont la réserve est située au RDC et la cellule Type M au R+1. Il nous est demandé d’installer un monte-charge afin de pouvoir alimenter la surface de vente depuis la réserve. En m’appuyant sur l’article CO28, j’ai créé un SAS CF°1h au RDC pour accéder au monte-charge et un SAS CF°1h au R+1 pour accéder à la surface de vente (accessible public). Mon client m’informe qu’il n’est pas nécessaire de mettre un SAS dans cette réserve au RDC. Peut-on donc retirer ce SAS en réserve RDC pour alimenter le monte-charge qui lui dégagera sur un SAS au R+1 donnant sur la surface de vente ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 19 août 2024 (88 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB En habitation de deuxième famille peut-on avoir un local de rangement dans une cage d’escalier menant au sous-sol à usage de parking ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 13 août 2024 (50 vues)
Posted inConstructionHAB Suivant l’article 5 de l’arrêté du 31.01.1986 modifié, il est demandé une SF 1/2 heure sur les porteurs verticaux, notamment les éléments porteurs verticaux des balcons à structures indépendantes, des coursives, passerelles extérieures et circulations à l’air libre. Suivant son article 6, le cas des balcons n’est pas évoqué (PF du plancher). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 31 juillet 2024 (128 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans le cadre d’un ERP 5ème catégorie dont le plancher bas du niveau le plus élevé est à moins du 8 mètres du niveau d’accès des sapeurs-pompiers, l’encloisonnement de l’escalier n’est pas obligatoire. Doit-on tout de même prévoir la dissociation de l’escalier desservant le sous-sol (R-1), de celui desservant les autres niveaux tel que décrit à l’article PE 11 $ 6 ? Son encloisonnement au R-1 et RDC ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 31 juillet 2024 (135 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Suite à cette question/réponse (ci-jointe du 4 mars 2015) qui a été posée sur la plateforme, il est indiqué qu’il existe un système de volet roulant qui permet l’ouverture depuis l’extérieur et depuis l’intérieur pour les pompiers; avez vous svp un produit/marque de volet roulant qui répond à cette solution? Je vous remercie. >Question: Dans un ERP, des baies accessibles répondant à l’article CO3, peuvent-elles être obturées par des volets roulants électriques ? > Réponse: Pour être accessible comme défini à l’article CO3 § 3, une baie doit pouvoir permettre l’accès aux sapeurs-pompiers depuis l’extérieur, en général au moyen d’une échelle. Le fait de placer un volet roulant électrique guidé ou fixé dans le dormant de la fenêtre ou sur la façade présente un obstacle à l’accessibilité des pompiers et ne peut donc être accepté car cela ne permet pas » d’accéder à un niveau recevant du public » comme demandé par l’article précité. Une solution peut être proposée à l’avis de la commission de sécurité. Elle consiste à solidariser le volet avec l’ouvrant ou à l’intégrer dans celui-ci. Cet ensemble volet/ouvrant sera équipé d’un dispositif de manœuvre permettant l’ouverture depuis l’extérieur et depuis l’intérieur. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 juillet 2024 (348 vues)