Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans le cadre d’une extension pour une crèche classée R de catégorie 4, nous avons un plafond composé de la manière suivante (intérieur vers extérieur) : Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 27 novembre 2023 (97 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Comment est classé un restaurant recevant moins de 200 personnes et qui loue dans ce même bâtiment 2 chambres d’hôtes ?Le restaurant et les chambres sont isolés entre eux.Quelles mesures supplémentaires doivent être appliquées du fait des deux chambres ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 24 novembre 2023 (114 vues)
Posted inConstructionDispositions administratives . . . J’ai transmis des PV feu C E qui répondent à la norme en vigueur.Cependant, on me demande les pv en Français et non dans la langue d’où elle a été réalisé.Les fabriquant me disent qu’ils n’ont pas de pv en Français.je souhaite savoir s’il y a une réglementation obligeant les PV traduit en français. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 24 novembre 2023 (279 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans le large couloir d’une école d’art, de part et d’autre duquel se trouvent des ateliers de fabrications, respectons-nous les normes de sécurité si nous installons des racks de rangements sur roulettes pour stocker des matériaux de type bois et métal ? Sachant que ces racks laisseront une largeur de passage libre d’au moins 2UP (1,40m) dans le dégagement et sans que l’ouverture d’une porte vienne empiéter sur le dégagement (article CO35§3). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 23 novembre 2023 (150 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Le recoupement des combles est-il obligatoire dans un petit hôtel ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 23 novembre 2023 (191 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Je ne parviens pas à trouver le texte qui nous renseigne sur le degré SF et CF d’un parc de stationnement ERP allant de 250 à 1 000 véhicules. Aussi, celui du plancher de séparation avec un tiers. Pouvez-vous s’il vous plait, me fournir la référence des textes en vigueur ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 20 novembre 2023 (92 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Je suis architecte et vous contacte concernant l’IT 249 et le guide de préconisations pour bardage ventilé / laines minérales. Nous sommes en cours de conception d’un projet ERP 2e catégorie type L+W. La façade est un mur double traditionnel composé d’un voile béton de 20 cm + isolant type laine minérale ou de roche de 22 cm + lame d’air de 2 cm + parement pierre semi-porteur de 8 à 16 cm d’épaisseur (selon modénature). L’IT 249 impose un recoupement horizontal de la lame d’air tous les 2 niveaux (suivant solution P6.1). Dans le guide de préconisation des bardages ventilés, il est écrit : « La géométrie de la bavette, notamment son débord par rapport au nu extérieur du parement, est uniquement en fonction de la nature de l’ossature mise en œuvre ». Nous ne sommes pas sur un bardage mais un mur double traditionnel. Je souhaiterais donc savoir quelle géométrie doit adopter la tôle de recoupement feu, sachant que nous la souhaiterions invisible, soit un arrêt de la tôle 15/10e quelques millimètres avant le jointement entre 2 pierres. Cela me semble possible car admis dans l’appréciation de laboratoire N. AL18-244 concernant le système de maçonnerie en briques pleines en béton BlocStar Am70. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 16 novembre 2023 (421 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Ma question concerne les ERP de façon générale. L’article CO28 stipule que les locaux à risque moyens doivent être munis d’un ferme porte. Est-il possible de maintenir la porte en position ouverte avec une ventouse asservie au SSI et éviter ainsi l’installation de cales par les utilisateurs pendant l’exploitation du bâtiment ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 14 novembre 2023 (202 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans un immeuble de bureau de R+9 avec plancher bas du dernier niveau à moins de 28 m par rapport à la voie et une mezzanine au R+10 ouverte sur le compartiment du R+9 sans aucun local fermé et sa surface < à 50 % du compartiment qu’elle surplombe, je souhaite savoir si l’aménagement d’un seul sanitaire dans la mezzanine transformerai la mezzanine en niveau et de ce fait classerait l’immeuble en IGH. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 14 novembre 2023 (151 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsICPE Local à risques ou pas dans une ICPE Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 10 novembre 2023 (395 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP A l’occasion du rebouchage d’une ancienne trémie entre un commerce et son sous-sol, l’architecte de l’immeuble me demande de faire réaliser une isolation coupe-feu. Cette isolation doit-elle être réalisée au droit de la trémie uniquement ou sous la totalité du plancher haut de la cave ? Le local disposant d’un deuxième sous-sol, dont la trémie a également été fermée, faut-il également prévoir une isolation coupe-feu dans cette cave ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 9 novembre 2023 (72 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Si on s’en tient à la définition des dégagements dans les ERP, les fenêtres font- elles partie des dégagements (secours ou accessoires) ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 9 novembre 2023 (151 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB La réglementation habitation indique pour les bâtiments de 3° et 4° famille cette disposition : Ces habitations doivent être implantées de sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de 50 m d’une voie ouverte à la circulation. Ma question est de savoir si le nombre d’escaliers à créer au minimum est de 2 pour la construction de ce type d’ouvrage. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 9 novembre 2023 (363 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Une baie informatique (= baie de brassage câble RJ45 et fibre optique + Switch alimenté en 230V) dans un ERP du 1er groupe, doit-elle être installée dans un local à risque moyen (coupe-feu 1H et porte CF 1/2H) ? Si oui, quel est l’article de la réglementation qui y fait référence ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 6 novembre 2023 (1 209 vues)
Posted inConstructionERP Ma question concerne les BSO (brise soleil orientable) qui sont situés au niveau des baies accessibles sur les bâtiments classés en ERT. Est-ce que les pompiers se prononcent dessus en phase conception ? Sinon quelles sont les exigences à respecter pour une intervention rapide et sûre des services de secours ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 novembre 2023 (431 vues)