J’ai un ERP (commerces GMS) de 1216 m² (moins de 60m et moins de 2000m², donc pas de cantonnement) avec une hauteur de référence de 11,6 m, soit un volume de 14105,6 m3. Avec un taux d’extraction de 12 vol/h pour du désenfumage, j’obtiens un débit d’extraction de 169267 m3 /h, soit 47 m3/s. Ramené à ma surface, j’obtiens un ratio de 3,9 m3/s pour 100m², je ne respecte donc pas les 3,0 m3/s de l’IT246…

Pour l’extension d’un foyer type J 4è cat simple RDC, dans les circulations, du désenfumage mécanique est mis en place, de type conduit unitaire (chaque moteur ne gère qu’une ZF, les coffrets de relayage sont en extérieur, directement intégrés aux tourelles de désenfumage). Compte tenu de la typologie en conduit unitaire, est-il possible de positionner les modules déportés pilotant les coffrets de relayage directement dans la ZF concernée et hors VTP ?