Question sur le désenfumage d’un plateau de bureau (ERT) Projet de R+8 Surface de chaque niveau = 450 m2. Chaque niveau est divisé en deux compartiments de 225m2 et chaque compartiment dispose d’un dégagement avec une porte de communication entre les deux compartiments. Chaque compartiment dispose d’une façade. Question : faut-il désenfumer le compartiment ? Je n’arrive pas à comprendre le deuxième tiret de l’article DF8.

Le désenfumage dans les immeubles soumis au CT indique une obligation pour les locaux de plus de 300m2, RdC ou en étage. Mais qu’entend-on par locaux ? Un open space de 301m2 est concerné, mais 10 bureaux fermés de 30,01m2 chacun le sont-ils aussi, ou est-ce que l’article s’applique aux locaux « individuels » de plus de 300 m2 ? Le Code du travail dit bien « locaux », pas « local » Ou trouverait-on cette distinction dans la réglementation CT ?

J’ai un ERP (commerces GMS) de 1216 m² (moins de 60m et moins de 2000m², donc pas de cantonnement) avec une hauteur de référence de 11,6 m, soit un volume de 14105,6 m3. Avec un taux d’extraction de 12 vol/h pour du désenfumage, j’obtiens un débit d’extraction de 169267 m3 /h, soit 47 m3/s. Ramené à ma surface, j’obtiens un ratio de 3,9 m3/s pour 100m², je ne respecte donc pas les 3,0 m3/s de l’IT246…