Posted inERPService de sécurité Un ERP de type V de 1ère catégorie effectif maximum accueilli 3500 personnes doit-il posséder un service de sécurité incendie qualifié SSIAP ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 20 octobre 2019 (88 vues)
Posted inERPService de sécurité Un ERP de type V de 3ème catégorie effectif 650 personnes maximum autorisé doit-il posséder un PC dédié à la sécurité incendie et à fortiori un ERP du même type mais de première catégorie effectif maximum 3500 personnes ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 20 octobre 2019 (12 vues)
Posted inDiversERP Dans un ERP de type V de 3e catégorie effectif 650 personnes maximum autorisé qui emploie 3 salariés est-il obligatoire de former le personnel aux premiers secours ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 20 octobre 2019 (50 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Contexte : ERP type P (RDC + SSOL) de 4ème catégorie avec une salle de dance au RDC. La question concerne l’escalier non encloisonné qui communique entre la salle du sous-sol et le hall d’acceuil au RDC. Article CO52§3.1 (RDC + SSOL) => pas de protection de l’escalier donc escalier non encloisonné. Article P14§2 : la salle de dance au sous-sol doit être désenfumée. D’ailleurs, on a placé une porte au niveau du RDC de l’escalier menant en sous-sol pour séparer les volumes du SSOL et RDC (pas obli Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 16 octobre 2019 (99 vues)
Posted inDispositions administrativesERP J’ai un client, organisme de conseil et formation, 5ème catégorie, type R, qui est ouvert depuis une vingtaine d’années. Il vient de se rendre compte qu’il n’a jamais demandé d’autorisation d’ouverture de son ERP. Afin de se mettre en conformité avec la règlementation, il doit remplir, à mon sens, le CERFA 13824-04 et le transmettre à la mairie ? Qu’en pensez-vous ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 16 octobre 2019 (50 vues)
Posted inDispositions administrativesERP Je souhaite déménager ma salle de sport dans une ancienne église. Je ne réceptionne pas plus de 40 personnes en même temps. Dois-je faire une demande pour changement d’activité? Ai-je des travaux à effectuer par rapport à mon activité ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 16 octobre 2019 (14 vues)
Posted inClassementERP . . . J’ai acquis récemment une propriété comprenant deux bâtiments distincts sur un même terrain. Je souhaite aménager le 1er bâtiment en gîte de 15 pers. Le 2ème bâtiment est quant à lui constitué de 3 logements indépendants (pouvant accueillir un total de 15 pers) + 1 grande salle, le tout en RDC, avec 4 entrées indépendantes… Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 16 octobre 2019 (354 vues)
Posted inClassementERP . . . J’ai une grande maison sur 3 niveaux. J’envisage de faire un gite de 5 chambres pouvant accueillir au maximum 15 personnes en rez-de-chaussée, et de conserver les deux étages pour mon habitation personnelle. Est-ce que je relève alors d’un ERP ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 16 octobre 2019 (25 vues)
Posted inDésenfumageERP J’ai un ERP (commerces GMS) de 1216 m² (moins de 60m et moins de 2000m², donc pas de cantonnement) avec une hauteur de référence de 11,6 m, soit un volume de 14105,6 m3. Avec un taux d’extraction de 12 vol/h pour du désenfumage, j’obtiens un débit d’extraction de 169267 m3 /h, soit 47 m3/s. Ramené à ma surface, j’obtiens un ratio de 3,9 m3/s pour 100m², je ne respecte donc pas les 3,0 m3/s de l’IT246… Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 12 octobre 2019 (35 vues)
Posted inDésenfumageERP Je vais très prochainement ouvrir un magasin dans un ancien entrepôt industriel, mon magasin (zone ERP) fait 77m². Faut-il installer un DENFC ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 12 octobre 2019 (15 vues)
Posted inCuisineERP Dans le cadre d’une ERP de 5ème catégorie, un office de remise en température dont la puissance des appareils installés est inférieur à 20 kWatt est-il soumis aux dispositions de l’article PE17 (notamment isolement plancher haut et parois CF 1h), ou simplement aux dispositions de l’article PE19, sans autre conditions d’isolement que celles vis-à-vis des tiers prévues a l’article PE6 ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 12 octobre 2019 (106 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP J’ai un bâtiment de logements en montagne avec R+3 et R-3. L’évacuation se fait au niveau RdC ainsi que l’accès des secours. Puis-je classer ce bâtiment en 2ème famille ? Je pense qu’il faudrait une sortie de secours en R-3 (de plain-pied). Qu’en pensez-vous ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 7 octobre 2019 (8 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageERP Est-ce qu’il existe une obligation récente de prévoir un groupe électrogène dans un ERP de type J de 4ème catégorie? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 23 septembre 2019 (1 691 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Peut-on maintenir une porte coupe-feu asservie par un SSI fermée mais sans la verrouiller ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 23 septembre 2019 (664 vues)
Posted inClassementERP Comment classer un cimetière ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 23 septembre 2019 (1 028 vues)