Dans le cadre de mon travail je viens de réceptionner un bâtiment « collectif » R+1 et un R+2 tous deux avec coursives extérieure, c’est à dire que chaque porte de logement donner directement sur un couloir à l’air libre, l’escalier qui dessert le ou les étages est également à l’air libre. Nous sommes dans le département du Nord et les extincteurs sont obligatoire dans l’habitat collectif, ma question est la suivante : les extincteurs sont-ils obligatoires dans ce type de bâtiment (circulation et escalier non cloisonner) et doivent-ils être considérer comme des habitations collectives au même titre qu’un bâtiment de 2eme famille « cloisonné ». Dans tous les cas y a-t-il une réglementation qui l’évoque ?

J’habite une copropriété fermée. Une “borne incendie », je ne sais pas comment vous appelez cela, est à l’entrée de la résidence, assez loin de l’aire de retournement, mais nous avons 2 entrées donc ce n’est pas vraiment un problème. J’habite en bout de résidence et je voudrais savoir à quelle distance peut-on mettre une seconde borne, j’ai vu 300 mètres, mais est-ce à vol d’oiseaux ou en suivant le chemin ? 

Dans un bâtiment d’habitation classé en 3ème famille B, est-il possible que la prise d’air VB du conduit collectif de désenfumage de la circulation soit réalisée en toiture-terrasse du bâtiment ?La prise d’air est réalisée en partie haute et le conduit descend dans le bâtiment jusqu’au rez-de-chaussée avec des volets à chaque niveau.Cette configuration est-elle autorisée sachant qu’en général, la prise d’air est réalisée en partie basse (RDC du bâtiment par exemple).