Posted inERPMatériels incendie Ma question porte sur l’article L16 § 2 du règlement de sécurité ERP qui concerne l’asservissement au système de sécurité incendie la remise en lumière coupure son diffusion d’un message d’évacuation etc… Sur quels types de salles ces dispositions sont obligatoires? Si je suis dans un hôtel de 4ème catégorie avec une salle de séminaires au RdC d’une capacité de 40 personnes, sommes-nous soumis à l’article L16 §2 ? Posted byCPR 9 avril 2018 (1 508 vues)
Posted inDiversMatériels incendie Pour les blocs opératoires dans les hôpitaux, les portes coupe-feu sont munies de ferme porte ou à fermeture automatique CO 47. Si ces portes sont entre les blocs (en limite de zone de compartimentage), puisque ces portes sont asservies à la détection, est- ce que ces portes sont télécommandées ou autocommandées en limite de zone ? Posted byPREVID 6 avril 2018 (93 vues)
Posted inERPMatériels incendie Ma question concerne un niveau de blocs opératoires dans un hôpital. Ce niveau est découpé en CPI (cas particulier de cloisonnement). Est-ce que, étant coordinateur SSI, mon compartimentage ZC de la mise en sécurité incendie doit suivre le même compartimentage que les CPI ou cela n’a rien à voir et je prends tout le niveau en ZC sans tenir compte du CPI? Posted byJCV 30 mars 2018 (658 vues)
Posted inDiversMatériels incendie Mon client souhaite changer de détecteur dans une cave à vin extrêmement humide. Le détecteur est en essai actuellement car trop de détection incendie. Quel type de détecteur puis-je installer dans cette pièce humide. Posted byFMB 30 mars 2018 (24 vues)
Posted inICPEMatériels incendie Ma question se porte sur les déchèteries communales dont la plus grande partie est à l’air libre. Que doit-on prévoir comme type d’alarme pour les locaux à matières dangereuses ? Posted byPierre 20 mars 2018 (42 vues)
Posted inERPMatériels incendie La mise en place de flash d’alarme lumineux dans les cabines d’essayage d’une boutique de 120 m2 donnant sur une galerie commerciale d’un ERP de type M 1ère catégorie est-elle obligatoire ou pas ? Posted byPREVID 11 mars 2018 (641 vues)
Posted inERTMatériels incendie . . . En ERT, est-il obligatoire d’avoir un gardiennage pour un SSI de catégorie A, qui est le chef d’établissement ? Posted byPierre 7 mars 2018 (271 vues)
Posted inERPMatériels incendie Je sollicite votre avis sur le réel besoin d’installer 4 têtes de sprinklage, sur une surface de 5 m² (2m00 x 2m50) qui constitue une chambre froide dans un restaurant, intégrée dans un ERP de 1ère catégorie. Les panneaux sont en acier galvanisé sur chaque face avec couche isolante en polyuréthane. Posted byFMB 30 janvier 2018 (329 vues)
Posted inHABMatériels incendie Quel est le principe de fonctionnement d’un DAAF ? Posted byFMB 12 décembre 2017 (12 vues)
Posted inERPMatériels incendie Je suis régisseur dans un théâtre de 4ème catégorie, jauge 76 places, 100 personnes max. Depuis 25 ans je dispose d’une alarme de type 4. La commission de sécurité est passée au moins 3 fois en 25 ans et a toujours approuvé ce type 4. Aujourd’hui, elle veut nous imposer une alarme de type 2B, avec interruption du spectacle en cours, allumage automatique de la salle, report d’alarme en régie…bref 6500 euros au minimum. Notre alarme type 4 n’a que 2 ans. Posted byPREVID 5 décembre 2017 (51 vues)
Posted inDiversMatériels incendie J’ai vu que pour les ERP le registre sécurité est une obligation mais qu’en est-il de la main courante? Je n’ai trouvé aucun texte réglementaire le prévoyant. Auriez-vous une référence à me communiquer? Posted byFMB 26 novembre 2017 (345 vues)
Posted inDiversMatériels incendie Où puis- je trouver le volume d’une réserve d’eau qui est nécessaire pour alimenter 6 RIA DN 19 ? Posted byFMB 26 novembre 2017 (71 vues)
Posted inICPEMatériels incendie Peut-on manipuler un SSI sur un site classé ICPE sans avoir été formé sur l’installation du site ? La formation doit-elle être faite par un professionnel agréé ou un simple agent de sécurité du site peut nous former qui lui-même n’a jamais été formé par un professionnel ? Posted byFMB 24 novembre 2017 (231 vues)
Posted inERPMatériels incendie . . . Nous sommes un ERP type U 4ème catégorie, disposant d’une centrale SSI mais pas d’agents SSIAP. L’entreprise réalisant la maintenance nous propose de former l’agent d’entretien à la centrale SSI. Celui-ci ne travaillant pas la nuit, je souhaiterais qu’il forme à son tour à minima le personnel de nuit. En a-t-il le droit ? Posted byFMB 24 novembre 2017 (217 vues)
Posted inERPMatériels incendie Le bureau de contrôle nous demande la mise en place d’un DAI dans les locaux bains d’une clinique (Type U 1ère catégorie). Ces locaux ne sont-ils pas considérés comme des locaux type sanitaires tel que défini à l’article U44§1 ? Des détecteurs automatiques d’incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l’ensemble de l’établissement, à l’exception des escaliers et des sanitaires. Posted byPREVID 22 novembre 2017 (68 vues)