Posted inHABMatériels incendie Nous sommes en copropriété et avons 4 niveaux en parking sous-sol (-1et -2 + 2 niveaux intermédiaires). Le promoteur nous a livré l’immeuble avec 2 bacs à sable uniquement. N’y aurait- il pas dû y en avoir 4 au total ? Il n’y en a pas sur les niveaux intermédiaires. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 15 janvier 2021 (83 vues)
Posted inERPMatériels incendie Je suis sur un site type GA avec un SSI de catégorie A. Le SDI est secouru, en cas de panne d’alimentation normale, par des batteries. D’après mes connaissances l’autonomie de ces batteries est de 12 H en veille + 5 mn. Cependant mon responsable me dit qu’aujourd’hui les 5 minutes sont passées à 10 minutes. Pouvez-vous m’en dire plus à ce sujet ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 15 janvier 2021 (2 772 vues)
Posted inDiversMatériels incendie Savez-vous s’il existe des têtes de sprinkler de taille plus imposante pour arroser un volume de hangar important avec une seule tête ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 7 janvier 2021 (74 vues)
Posted inERPMatériels incendie La mise en place d’une extinction automatique de type brouillard d’eau en ERP Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 7 janvier 2021 (283 vues)
Posted inICPEMatériels incendie Concernant la protection d’un poulailler, (ICPE déclaration 2111) l’arrête du 27 décembre 2013 article 13, n’indique pas de protégé la surface ou ce trouve les animaux. Vous dites que la protection est complétée par une unité de base pour 200m². Pourriez-vous m’éclairer sur ce sujet. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 7 janvier 2021 (135 vues)
Posted inERPMatériels incendie J’ai 2 questions : Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 janvier 2021 (49 vues)
Posted inERPMatériels incendie J’introduis une Autorisation Préalable de travaux, pour un établissement existant (fermé il y a moins de deux ans) mais, le Maire m’exige une borne anti-incendie, à moins de 200 M (à nos frais). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 18 décembre 2020 (36 vues)
Posted inERPMatériels incendie Je suis à la recherche d’une réglementation qui imposerait dans certains ERP, de coupler l’alarme incendie à l’alarme intrusion. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 18 décembre 2020 (190 vues)
Posted inMatériels incendieQuestions Pourriez-vous clarifier l’article 9 de l’arrêté du 19/06/15. Dans ce modificatif on ne parle plus de plan mais de plan d’intervention. De ce fait doit on représente sur les plans d’intervention, l’ensemble des niveaux supérieurs au RDC en habitation en plus des sous/sol + RDC. Ou la règle reste la même que l’article 100 du 31/06/86. Nous avons juste des précisions sur les éléments à faire figurer sur le plan d’intervention et nous représentons uniquement RDC et Sous/sol. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 3 novembre 2020 (47 vues)
Posted inDiversMatériels incendie . . . Un câble CR1 C1, alimentant le coffret de relayage et le moteur de désenfumage passe par une réserve (local à risque). Est-ce que son caractère CR1 C1 suffit ou doit-on un encoffrement CF2h ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 28 octobre 2020 (868 vues)
Posted inERPMatériels incendie . . . Dans le cadre de travaux de rénovation, est-il indispensable, lorsque l’on doit remplacer une ventouse défectueuse sur une porte de recoupement DAS, de remplacer également la porte, afin de garantir l’associativité entre les deux éléments ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 27 octobre 2020 (247 vues)
Posted inERPMatériels incendie . . . Question posée par un professionnel : Je projette d’ouvrir un ERP classé 5eme catégorie type M en mettant à disposition des cuisines professionnelles partagées dédiées à la restauration livrée à des « locataires » via convention de mise à disposition de locaux d’activités.(coworking de 13 cuisines) + flux de coursiers. Ni le gérant ni aucun personnel autre que les locataires ne seront présents durant les heures d’ouverture. Est-il possible de déléguer aux locataires l’obligation de surveillance en sécurité incendie ? Il est entendu que l’ERP – sera de 5ème catégorie disposant d’une alarme générale ne nécessitant pas une surveillance humaine. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 21 octobre 2020 (111 vues)
Posted inHABMatériels incendie Question posée par un professionnel : Nous rencontrons un cas de figure atypique dans un immeuble d’habitation de 12 étages datant de 1980 et classé en 3ième famille B. En effet, la cage d’escalier de cet immeuble est non encloisonnée et il a été installé, il y a une dizaine d’années, un SSI au rez de chaussée relié à seulement : 2 Détecteurs Optiques, 1 Déclencheur Manuel et un boitier de signal sonore pour chacun des étages… Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 31 mars 2020 (45 vues)
Posted inERPMatériels incendie Je dois faire une étude pour l’installation d’un SSI pour un ERP de type U, à 5 niveaux. J’aimerais savoir est-ce que le compartimentage et le désenfumage pour un tel bâtiment doivent se faire par niveau ou de façon générale. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 mars 2020 (178 vues)
Posted inERPMatériels incendie Pour un marché de détails de superficie 8000 m2 possédant des ouvertures en façades et en toitures (bien ventilé), est ce qu’il est nécessaire d’installer le sprinklage et la détection incendie ou on installe des RIA seulement. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 19 mars 2020 (54 vues)