Posted inVérifications Cette année on doit faire le contrôle triennal SSI et désenfumage par un organisme agréé, doit-on pour autant procéder aussi à la vérification périodique annuelle par la société en charge du contrat de maintenance ? Posted byCPR 4 janvier 2016 (653 vues)
Posted inIGHVérifications Dans le cadre d’une installation audiovisuelle (matrice vidéo, etc) dans un IGH, le maître d’œuvre demande les potentiels calorifiques de chacun des équipements installés. Au regard de la loi, je souhaiterais savoir si l’évaluation de la charge calorifique d’un produit électronique est de la responsabilité du fabricant ou bien de l’installateur ou bien d’un organisme de contrôle qui utilisera des abaques prévus à cet effet. Posted byFMB 23 décembre 2015 (41 vues)
Posted inERTVérifications Nous avons un atelier bois avec une centrale d’aspiration de copeaux placée à l’extérieur de l’atelier. J’aurais voulu savoir quelles étaient nos obligations en matière de nettoyage des gaines d’aspirations : entreprise agréée, périodicité ? , etc… Posted byPierre 3 octobre 2015 (66 vues)
Posted inERPVérifications Je travaille à l’entretien dans un institut médico-éducatif classé type J et 5ème catégorie, toute petite structure de plain-pied sans locaux à sommeil. Quelles sont les obligations relatives à l’entretien des 5 bouches d’extraction de la VMC au niveau des toilettes ? Posted byPierre 3 octobre 2015 (172 vues)
Posted inERPVérifications Est-il obligatoire d’avoir recours à un organisme agréé par le ministère de l’intérieur pour effectuer les vérifications techniques en ERP concernant les portes et clapets coupe-feu, les volets de désenfumage et les exutoires de désenfumage, les blocs autonomes d’éclairage de sécurité et les extincteurs dans un ERP de type U de 2ème catégorie en exploitation ou un technicien reconnu compétent par l’exploitant peut-il convenir ? Posted byFMB 16 avril 2015 (579 vues)
Posted inHABVérifications Qui est chargé de l’entretien d’une installation de désenfumage des circulations communes dans un immeuble habitation 3ème famille B ? Posted byFMB 3 mars 2015 (170 vues)
Posted inERPVérifications Le maire peut-il mettre en demeure un commerçant de traiter les non conformités observées sur un rapport de vérifications réglementaires en exploitation et prononcer un avis de fermeture de son étal sur un marché suite à la prescription de la commission? Posted byFMB 12 février 2015 (29 vues)
Posted inERPVérifications La commission de sécurité peut-elle prescrire sur des non conformités présentes dans un RVRE (rapport de vérifications réglementaires en exploitation) d’un OA (organisme agréé) basé sur un rapport électrique lié au code du travail pour un étal situé dans un marché couvert. Posted byFMB 12 février 2015 (932 vues)
Posted inERPVérifications Les dispositions des articles GE 10, MS 68 et PE 4 autorisent-elles une personne compétente à effectuer de la maintenance des systèmes de sécurité incendie, installations de désenfumage et d’éclairage de sécurité ? Posted byFMB 27 janvier 2015 (294 vues)
Posted inERPVérifications Existe-t-il une différence entre contrôle technique et vérification technique comme cela est indiqué dans la réglementation des ERP ? Posted byFMB 27 octobre 2014 (864 vues)
Posted inERPVérifications Quelles sont les vérifications techniques obligatoires pour ma pharmacie classée ERP de 5e catégorie ? Posted byFMB 17 octobre 2014 (35 vues)
Posted inERPVérifications Je m’occupe de la sécurité incendie dans un ERP, à quels types de vérifications je peux être soumis ? Posted byPierre 23 septembre 2014 (3 722 vues)
Posted inERPVérifications Je suis responsable dans un ERP de 2e catégorie, à qui dois-je m’adresser pour faire effectuer mes vérifications techniques ? Posted byPierre 9 septembre 2014 (36 vues)