Je dois installer des câbles électriques dans une gare pour des espaces concédés. Cela me semble impossible car l’article GA32 impose de « faire cheminer les canalisations électriques étrangères au système de transport dans un CTP coupe-feu 1 heure ». Je n’ai pas la place nécessaire pour créer cette protection. Puis-je la remplacer, comme l’autorise la NFS 61-932 par un câble CR1-C1 ? (dont la tenue au feu est également d’une heure)

Je remplace actuellement les blocs permanents d’évacuation (sur source centrale) par des blocs en éclairage LED, donc beaucoup plus lumineux que les anciens blocs, et ce qui engendre un éclairage d’ambiance satisfaisant. Cela permet-il de supprimer les blocs d’ambiance existants si les blocs d’évacuation m’assurent dans le local concerné un flux minimal de 5 lumens par mètre carré de surface du dit local ?