Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Exploitant d’un ERP TYPE J sur parc de stationnement type PS exploité par un tiers, Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 30 juin 2021 (92 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Peut-on employer un panneau sandwich de bardage PIR (b-s1-dO) avec un écran thermique dans un bâtiment classé type 0 de 3ème catégorie (Hôtel)? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 juin 2021 (171 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Je me permets de vous écrire afin de solliciter votre expertise concernant l’interprétation d’une disposition de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 mai 2021 (215 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment 1/ Pouvez-vous SVP me préciser toutes les exigences relatives à la sécurité ERP qui doivent être respectées dans le cas d’une façade végétalisée rapportée sur des façades existantes d’un ERP 1er groupe type Hôtel existant (mur + lame d’air + végétalisation ; ERP 1985/1990 ; 3 façades dont 1 au-dessus d’une entrée de Parking souterrain et une autre au-dessus de la toiture d’une gare 1er Groupe) ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 avril 2021 (195 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Nous rénovons une maison en mâchefer dans laquelle nous avons prévu de faire un ERP de catégorie 5 type U. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 12 avril 2021 (294 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentHAB Quelle est la norme de sécurité d’une ouverture (fenêtre ou velux) dans une partie commune pour accéder sur le toit dans un immeuble à Paris ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 30 mars 2021 (308 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment ERP pour l’hébergement d’adultes handicapés dans un premier étage, hauteur moins de 8m du rez de chaussée. Concernant l’accès pompiers, la mise en place de châssis fixes pour les fenêtres est-elle autorisée ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 30 mars 2021 (23 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentHAB J’habite dans un petit immeuble de rez-de-chaussée + 3 (10 mètres de haut, environ). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 23 mars 2021 (24 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentHAB Mon appartement est situé au-dessus d’un magasin en train de se rénover, le copropriétaire a arraché le bacula qui était en parfait état, sans me demander mon avis, j’ai cru traverser le plancher mais je sais qu’il a mis de la laine de bois entre les solives et des plaques d’aggloméré, qui pour moi ne protège pas contre l’incendie, que puis-je faire étant donné que le syndic ni aucuns copropriétaires n’ont de contact avec lui. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 15 mars 2021 (29 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentIGH Je travaille dans un IGH (GHW2) de bureaux. L’administration a fait condamner l’ouverture des fenêtres (serrures) sous prétexte que la possibilité de les ouvrir ne serait pas conforme aux règles des IGH. Est-ce vrai ? Je ne trouve aucun article qui évoque les fenêtres en IGH. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 15 mars 2021 (479 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Pour un ERP5 (création d’une micro crèche dans une ancienne habitation en plein milieu d’un village), les murs et les fenêtres doivent-ils être coupe-feu ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 15 mars 2021 (146 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Un ERP (restaurant cat 5) qui a pour tiers contigu une maison de particuliers avec une fenêtre, doit-il avoir une toiture coupe-feu sur 2 m ou simplement un plafond coupe-feu sur 2 m. Pour information, la maison tiers a été construite avant le restaurant. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 18 février 2021 (60 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Mon ERP est classé en cat 5 (sans locaux de sommeil) M-N-L. Il est en limite de propriété, « collé » à la maison de mes voisins qui sont donc des tiers contigus. Mon bâtiment a été construit bien après leur maison. Une de leurs façades avec fenêtres domine ma toiture. Mon architecte me dit que mon plafond peut être coupe-feu sur 2 m à partir de leur façade et qu’il n’est pas nécessaire que ce soit ma toiture qui le soit, ce qui rend les travaux de mise aux normes plus simples. Je lis pourtant que le cas où la toiture d’un ERP est plus basse que la façade d’un tiers contigu avec fenêtre, la toiture de l’établissement doit être coupe-feu sur 2 m. Pouvez-vous m’éclairer ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 février 2021 (74 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Je suis propriétaire d’un immeuble de 3 étages qui accueille une pharmacie au rez-de-chaussée. Je souhaite mettre en location les appartements au-dessus. Y a-t-il obligation d’équiper de plafonds coupe-feu chaque étage ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 15 février 2021 (58 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentHAB Ma question concerne un immeuble d’habitation de 3 étages de 1972. Nous devons refaire l’étanchéité est nous sommes donc obligés de créer un désenfumage d’une cage d’escalier existante car le syndic nous demande de le faire. Est-ce justifié ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 janvier 2021 (58 vues)