J’ai lu sur votre site que sont considérées comme locaux à risques particuliers les réserves des magasins, et que ces espaces devaient donc être cloisonnés par des murs coupe-feu. Mais cette règle s’applique-t-elle à toutes les réserves et quels que soient les produits rangés ? Ou cette règle s’applique-t-elle uniquement pour des produits considérés comme inflammables ?

Concernant l’article GH U 6, les urgences comprennent une série de chambres (20 au total) ainsi que 14 lits sous surveillance permanente (SAUV). L’article GH U6 § 1, indique que chaque compartiment comportant des chambres de malades est divisé en sous-compartiments. Ces 14 lits n’étant pas situés en chambres (mais dans un CPI), pouvez-vous me confirmer que je ne les comptabilise pas dans ma capacité d’accueil du sous-compartiment ?

Dans un bâtiment ERT, il y a 2 niveaux de sous-sols à usage uniquement de rangement/stockage d’archives sans poste de travail fixe, accessibles par une cage d’escalier et un ascenseur : – faut-il prévoir un EAS à chaque niveau (R-1 et R-2) ? (sachant qu’une des caractéristiques des EAS est de ne pas être en sous-sol…) – si oui, faut-il obligatoirement désenfumer ces EAS en sous-sols (difficultés techniques…) ?