Dans un ERP existant 5e catégories de type NComposé au rdc : salle repas 30 m² (surface déduite des parties fixes, une cuisine dite ouverte avec écran de cantonnement, un accès principal 1 up sas de 92 cm passage libre + 1 sortie de secours de 90 équipé ferme porte et certifié coupe-feu 1/2h (le cheminement vers la sortie de secours passe par un dégagement de 85 cm de large).Ma question suivant PE 11§3 le calcul des dégagements pour la salle du rdc et -elle conforme ?Compose au sous-sol : une salle repas de 33 m² (surface déduite des parties fixes), un escalier de 90 cm de passage libre donnant dans la salle rdc + une sortie de secours 1 up de 92 cm de passage libre donnant sur un cheminement par un escalier de 85 cm de passage libre débouchant au rdc sur sortie de secours.

J’ai un local de 27m de long sur 10 m de large. J’aimerais ouvrir un centre de formation. Donc ERP 5.Je crois comprendre que j’ai une obligation d’avoir 2 sorties distinctes compte tenu de la longueurdu bâtiment. Question 1 : puis-je avoir ces 2 sorties sur la façade du bâtiments (comme l’ont faitplusieurs ERP dans ma zone d’activité – les bâtiments étant tous en longueur les uns à côté desautres). Question 2 : si cela n’est pas possible puis-je réduire la longueur du bâtiment en cloisonnantpour ne plus avoir cette obligation – quelle serait la longueur maximale ?

Dans un restaurant-bar 3ème catégorie simple rdc, j’envisage de mettre un faux plafond au-dessus des toilettes. De fait à cet endroit la structure de la toiture ne sera plus visible. Pour bénéficier de l’absence d’exigence de stabilité au feu du bâtiment (CO14), quel type de détection automatique incendie est attendue ? Est-ce un SSI de catégorie A ? Je trouve que c’est énorme pour un espace si restreint sachant que depuis le reste du bâtiment la structure est visible. On m’a parlé d’une alarme technique qui pourrait être équivalent, mais je n’ai rien trouvé si ce n’est un DAAF.En application du CO14, dois-je mettre un SSI de catégorie A ou un système équivalent peut faire l’affaire ?

Dans le cadre d’une future acquisition d’un local destiné à un établissement artistique (danse, musique, théâtre), nous sommes soumis à un PPRI. Nous prévoyons de surélever les planchers des futures salles d’activités du rez-de-chaussée actuellement trop bas de 50 cm, et de garder les planchers existants pour des bureaux privés, stockage et accès à l’étage (escalier + ascenseur). Est-ce que ce dispositif est possible dans le cadre d’une demande d’ERP ?

L’art. CO 17 §2 impose une réaction au feu à la couverture si un tiers est situé à moins de 12 m. Dans le cas d’un complexe de couverture comprenant un isolant combustible, un pare-pluie, une lame d’air et un bac acier (ou ardoise, la couverture est classée M0 et semble donc répondre aux exigences de l’art. CO17. Toutefois, la présence d’une lame d’air et d’un isolant combustible en contact direct avec la lame d’air créée, à mon avis, une situation propice au déclenchement d’un incendie par rayonnement thermique et une propagation rapide à l’ensemble de la couverture. Je cherche à savoir s’il existe éventuellement un avis ministériel, un avis de laboratoire ou autre sur ce type de complexe.