Je suis en train de préparer l’étude de désenfumage d’une foire de surface 5000 m² et de hauteur 16 m. Selon la règle IT 246, il faut diviser ce local en cantons de surface inférieure à 1500 m². Pour des raisons techniques et structurelles, l’exécution des écrans de cantonnement n’est pas possible. Est-il possible de ne pas diviser ce local, étant donné que la hauteur est importante (16 m) ? 

À plusieurs reprises je m ´interroge sur certaines réponses apportées quant au DF relatif aux trémies de certains ERP comme c’est le cas pour le type X et R que je viens de consulter et d´où mon interrogation! 
On fait référence pour son application à l’IT 246 ? Je n’ai peut-être pas saisi l’interprétation qui doit être faite, mais les trémies ne peuvent être réalisées que dans les types M, S, T, Y donc pas en X et R. Si DF impose il ne peut être réalisé avec l’IT 263. Merci de votre retour, afin que je sois sûr de mon analyse. 

Au titre du DF 6, il faut désenfumer les circulations horizontales encloisonnées de longueur totale supérieure à 30 mètres. Pour un exemple d’un RDC avec plusieurs entrées-sorties à différents endroits, sommes-nous dans ce cas si la longueur d’une circulation est supérieure à 30m pour arriver au niveau d’une issue, ou si c’est la longueur totale des circulation horizontales du niveau qui est concerné, donc désenfumage dès lors que celles-ci font un total supérieur à 30m ?