Posted inDésenfumageERP Je suis en train de préparer l’étude de désenfumage d’une foire de surface 5000 m² et de hauteur 16 m. Selon la règle IT 246, il faut diviser ce local en cantons de surface inférieure à 1500 m². Pour des raisons techniques et structurelles, l’exécution des écrans de cantonnement n’est pas possible. Est-il possible de ne pas diviser ce local, étant donné que la hauteur est importante (16 m) ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 juillet 2024 (24 vues)
Posted inDésenfumageERP Une salle de sport de 130 m² réservée uniquement aux personnels (non accessible au public) et située en sous-sol d’un ERP de 5ème catégorie de type W comportant 2 niveaux, doit-il être désenfumée ? peut-on bénéficier de l’atténuation du X19 §2 ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 9 juillet 2024 (94 vues)
Posted inDésenfumageERP Dans un parc de stationnement couvert, si j’ai 47 véhicules + 5 motos, dois je faire 48x900m3/h pour le désenfumage ou bien (47+5)x900m3/h ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 19 juin 2024 (42 vues)
Posted inDésenfumageERP Je suis SSIAP 1 dans un ERP de type U catégorie 2 (limite 1). Mon encadrement me demande de déclencher des volets de désenfumage dans une zone, pour créer un courant d’air lors de forte chaleur. Avons-nous le droit de modifier le comportement du SSI pour X raison ?Sinon, que puis-je répondre à ma hiérarchie pour qu’elle arrête de m’imposer ce genre de pratique ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 19 juin 2024 (64 vues)
Posted inDésenfumageERP À plusieurs reprises je m ´interroge sur certaines réponses apportées quant au DF relatif aux trémies de certains ERP comme c’est le cas pour le type X et R que je viens de consulter et d´où mon interrogation! On fait référence pour son application à l’IT 246 ? Je n’ai peut-être pas saisi l’interprétation qui doit être faite, mais les trémies ne peuvent être réalisées que dans les types M, S, T, Y donc pas en X et R. Si DF impose il ne peut être réalisé avec l’IT 263. Merci de votre retour, afin que je sois sûr de mon analyse. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 14 juin 2024 (31 vues)
Posted inDésenfumageERP Au titre du DF 6, il faut désenfumer les circulations horizontales encloisonnées de longueur totale supérieure à 30 mètres. Pour un exemple d’un RDC avec plusieurs entrées-sorties à différents endroits, sommes-nous dans ce cas si la longueur d’une circulation est supérieure à 30m pour arriver au niveau d’une issue, ou si c’est la longueur totale des circulation horizontales du niveau qui est concerné, donc désenfumage dès lors que celles-ci font un total supérieur à 30m ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 10 juin 2024 (77 vues)
Posted inDésenfumageIGH En IGH, y a-t-il une norme qui précise comment calculer le débit de surpression dans les SAS d’intercommunication dans le cas d’un sinistre ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 27 mai 2024 (46 vues)
Posted inDésenfumageERP Nous avons sur une surface de vente type M du désenfumage manuel (tirer lâcher) Nous prévoyons de les remplacer par des cartouches CO2. Devons nous faire appel à un coordinateur SSI ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 mai 2024 (44 vues)
Posted inDésenfumageERT Dans un ERT >8m, dont la distribution est en compartiment dans les étages, disposant de locaux et des circulations (toute hauteur, reliant des escaliers entre eux); peut-on désenfumer uniquement les circulations dans les mêmes conditions que le DF8 ERP ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 22 mars 2024 (87 vues)
Posted inDésenfumageERP J’ai des attendus du PCM d’un ERP qui a dans son sous-sol un parking type PS. On me demande un balayage suffisant selon le PS18 chapitre 4 4 1, parce que dans le PC j’ai baissé le nombre de VH, ce qui est vrai mais je respecte les débits théoriques. Or, il y a 35 mètres entre la première VB naturel et la seule VH mécanique. Comment faire sans ajouter un VH ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 mars 2024 (63 vues)
Posted inDésenfumageERT Quelle est la règlementation ERT applicable pour un local/entrepôt couvert mais ouvert ou partiellement ouvert sur l’extérieur (sans bardage) en matière de désenfumage ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 mars 2024 (73 vues)
Posted inDésenfumageERP Je me permets de vous contacter au sujet d’une norme et de recommandations concernant le boîtier de commande de désenfumage. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 février 2024 (63 vues)
Posted inDésenfumageERP Dans un ERP du premier groupe, les dimensions d’un hall doivent-elles être prises en compte dans la détermination de la longueur totale des circulations du niveau, pour déterminer ou non l’obligation du désenfumage des circulations horizontales ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 14 février 2024 (86 vues)
Posted inDésenfumageIGH Il s’agit d’un immeuble IGH classe W2 de hauteur de référence 55m. Le règlement IGH accepte des escaliers extérieurs au corps du bâtiment soit à l’air libre (GH 24 – 4). Dans ce cas, le SAS est toujours exigé. Peut-on ne pas faire le SAS et se contenter du désenfumage des couloirs? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 27 janvier 2024 (69 vues)
Posted inDésenfumageERP Selon l’IT 246 article 3.3, les amenées d’air neuf naturelles peuvent être assurées depuis des volumes largement aérés. Alors ma question est comment et sur quelle base on peut définir qu’un volume est largement aéré ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 25 janvier 2024 (118 vues)