Dans le cadre de la construction d’une école de 3ème catégorie de 3 niveaux (deux niveaux comportent les salles de classe), je souhaiterais savoir s’il y a une obligation de résistance au feu des portes des salles de classe desservant des coursives ventilées (dégagements partiellement cloisonnés et ouverts à plus de 50 % (de type balcon). Les salles de classe sont ventilées par des persiennes sur deux façades. Je trouve des éléments réglementaires mais rien dans le cadre de cette configuration. 

Dans un ERP existant 5e catégories de type NComposé au rdc : salle repas 30 m² (surface déduite des parties fixes, une cuisine dite ouverte avec écran de cantonnement, un accès principal 1 up sas de 92 cm passage libre + 1 sortie de secours de 90 équipé ferme porte et certifié coupe-feu 1/2h (le cheminement vers la sortie de secours passe par un dégagement de 85 cm de large).Ma question suivant PE 11§3 le calcul des dégagements pour la salle du rdc et -elle conforme ?Compose au sous-sol : une salle repas de 33 m² (surface déduite des parties fixes), un escalier de 90 cm de passage libre donnant dans la salle rdc + une sortie de secours 1 up de 92 cm de passage libre donnant sur un cheminement par un escalier de 85 cm de passage libre débouchant au rdc sur sortie de secours.

J’ai un local de 27m de long sur 10 m de large. J’aimerais ouvrir un centre de formation. Donc ERP 5.Je crois comprendre que j’ai une obligation d’avoir 2 sorties distinctes compte tenu de la longueurdu bâtiment. Question 1 : puis-je avoir ces 2 sorties sur la façade du bâtiments (comme l’ont faitplusieurs ERP dans ma zone d’activité – les bâtiments étant tous en longueur les uns à côté desautres). Question 2 : si cela n’est pas possible puis-je réduire la longueur du bâtiment en cloisonnantpour ne plus avoir cette obligation – quelle serait la longueur maximale ?