Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment . . . En application du guide ETICS-PSE, faut-il comprendre qu’en respectant les dispositions constructives décrites au chapitre 4, les valeurs de C+D peuvent être réduites à la valeur minimale quelle que soit l’épaisseur de l’isolant mis en place (sans dépasser 200 mm) ? Soit: – C+D ≥ 60 cm pour les immeubles classés en 3ème famille A ; – C+D ≥ 80 cm pour les 3ème famille B ou 4ème famille ; – C+D ≥ 1 m pour les ERP du 1er groupe à partir de R + 2. Posted byFMB 10 mars 2017 (334 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Je réalise une étude de faisabilité, sur la possibilité d’aménager le toit terrasse d’un marché de vente de denrées alimentaires. Nous voudrions utiliser cette terrasse, pour différentes manifestations. La terrasse fait 1200 m² environ, et possède 4 sorties de 1 U P. Comment calculer l’effectif, en sachant que je suis à l’air libre. Posted byFMB 9 mars 2017 (158 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Un particulier a pour habitude de garer son véhicule la nuit, en l’absence du public, sous le porche au niveau de l’accès principal de la médiathèque de notre ville. Cet ERP est en R+1. Nous souhaiterions lui écrire un courrier, sur quelle base réglementaire pourrais-je m’appuyer pour lui demander de ne pas y stationner; avec toutes les conséquences en cas de feu avec propagation à l’ERP. Posted byFMB 8 mars 2017 (19 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERT Nous devons créer une salle de réunion de 25 personnes au R+5 d’un établissement ERT. Sur le plan nous n’avons qu’un dégagement de 2 UP donnant sur une circulation. Le plateau de 900m² est équipé de 2 escaliers de 2 UP. Le bureau de contrôle nous indique qu’il faut 2 dégagements pour cette salle de réunion. Est-ce que l’escalier peut convenir en dégagement accessoire alors qu’il ne se trouve pas dans cette salle ? Posted byFMB 8 mars 2017 (2 321 vues)
Posted inERPExtérieur et enveloppe du bâtiment Je suis charpentier. On me propose de travailler sur des chapiteaux de cirque. Il faudrait remplacer la bâche périphérique par un bardage bois. Comme il s’agit de lieux accueillant du public, le bardage bois doit-il être traité avec un vernis ignifugé ? Quels sont les mises en conformité à satisfaire quant au feu? Posted byLaurent-DALET 8 mars 2017 (33 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsHAB Quel temps doit être coupe-feu une porte installée à l’intérieur dans un bâtiment d’habitation ? Posted byFMB 1 mars 2017 (3 209 vues)
Posted inERTExtérieur et enveloppe du bâtiment En code du travail, le repérage des baies accessibles est-il obligatoire ? Posted byPierre 28 février 2017 (2 138 vues)
Posted inAccessibilité handicapésDistribution intérieure du bâtiment, dégagements . . . Quelles doivent être la forme, la dimension et l’implantation d’un oculus (hauteur, largeur, mini, maxi ) sur le vantail d’une porte va et vient en ERP? Posted byFMB 28 février 2017 (2 278 vues)
Posted inConstructionERT . . . Dans un immeuble existant ancien, avec des planchers en bois, occupé par des bureaux aux R+1 et R+2 (non ERP) et logements (2 distincts) au R+3. Y a-t-il une exigence d’un plancher coupe-feu (ou création d’un plafond) entre les bureaux du R+2 et les 2 logements qui sont au R+3 ? Y a-t-il une incidence si le plancher haut du R+3 est à + de 8m du sol de la rue ? Posted byFMB 27 février 2017 (407 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsExtérieur et enveloppe du bâtiment . . . Je souhaite me porter acquéreur d’un immeuble ancien de 2 étages, comprenant au rez-de-chaussée un restaurant (déjà loué et exploité) et souhaite modifier la partie supérieure (actuellement un hôtel) en logements à louer. Y a-t-il des aménagements obligatoires (isolation ou autre) à prévoir sur les plafonds du RDC ? Si oui peut-on attendre la fin du bail du restaurateur pour ne pas lui nuire dans son activité ? Posted byFMB 27 février 2017 (11 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERT Dispositif de contrôle d’accès dans un ERT Posted byFMB 27 février 2017 (526 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERT Actuellement sur notre site industriel nous avons des portes comportant des fusibles à déclenchement thermique. Mes questions seraient : – est ce que ces fusibles font partie d’un cadre réglementaire? – dans quel cas doit-on avoir des fusibles sur nos portes ? Posted byFMB 15 février 2017 (6 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans le type M de 1ère catégorie où je travaille, suite à un cambriolage, 2 des 4 portes servant d’issues de secours ne peuvent plus s’ouvrir (la porte sera changée sous 15 jours). En attendant le changement de la porte doit-on occulter le BAES juste au-dessus de l’issue inutilisable ? Posted byFMB 14 février 2017 (14 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP J’ai lu sur votre site que sont considérées comme locaux à risques particuliers les réserves des magasins, et que ces espaces devaient donc être cloisonnés par des murs coupe-feu. Mais cette règle s’applique-t-elle à toutes les réserves et quels que soient les produits rangés ? Ou cette règle s’applique-t-elle uniquement pour des produits considérés comme inflammables ? Posted byFMB 13 février 2017 (777 vues)
Posted inExtérieur et enveloppe du bâtimentHAB Je démarre une opération avec deux bâtiments de logements : un bâtiment classé 4ème famille et un bâtiment classé 3ème famille B. Pourriez-vous me confirmer que la règle de C+D qui s’applique est telle que C+D = 0.80 m au minimum sur les deux bâtiments ? Posted byFMB 13 février 2017 (486 vues)