Ma question concerne la mise en conformité handicapés (PMR) de plusieurs écoles (primaires et maternelles), nous devons la création de sanitaires PMR. Dans ces sanitaires je dois mettre en place des diffuseurs lumineux raccordés au centrales SSI, toutes de Type 4. Est-il possible d’ajouter des diffuseurs lumineux aux centrales sachant que des diffuseurs sonores et lumineux sont déjà raccordés ? …

La norme NF S 61-931 précise depuis sa version de 2014 dans son § 6.8 qu’un équipement d’alarme de type 4 ne peut servir qu’à la diffusion de l’alarme générale. Quand nous avons une sonorisation dans l’établissement, nous ne pouvons pas asservir la coupure sonorisation au déverrouillage automatique des issues de secours qui doit être obtenu dès le déclenchement du processus de l’alarme générale, avec une alarme de type 4 ? Quelle solution est préconisée ?