Un bâtiment en R+1 comprend une salle polyvalente de 25 m de long et 18 m de large située au premier étage. Cette salle dispose de 4 portes toutes distantes de plus de 5 m : – 1 porte de 1,00 m qui ouvre sur un escalier de 90 cm à l’aire libre – 1 porte de 1,00 m qui ouvre sur le bout d’un couloir encloisonné de 15 m qui mène à un escalier de 90 cm qui donne sur l’extérieur – 2 portes de 1,40 m chacune qui ouvrent sur un hall d’entrée de 40 m² environ …

Suite à un souci de voisinage concernant un véhicule « ventouse » , malgré une recherche diplomatique avec le maire de ma commune, et malgré un avis défavorable des pompiers pour la création d’emplacement de stationnement dans l’allée de mon habitation, pouvez-vous m’informer comment je peux avoir un texte de réglementation concernant l’obligation de laisser un accès libre (par mesure de sécurité) aux véhicules de secours…

ERP type O 2ème catégorie R+6 avec 4 escaliers de 2UP par niveau distants de telle sorte que les portes de chambres soient à moins de 10m, d’où absence de DF des circulations suivant O11. L’architecte souhaite réduire 2 escaliers à 1 UP et en garder 2 de 2UP, sachant que le calcul des dégagements par étage exige 2 dégagements de 2UP chacun (sauf à partir du 1er mais c’est un autre sujet)…

Dans le cadre d’aménagements de locaux professionnels ne recevant pas de public, mais pouvant recevoir occasionnellement des visiteurs extérieurs, il est proposé des hauteurs de passage de 1.80 m (embrasure de porte) le reste des locaux étant de hauteur suffisante. J’ai des normes INRS d’aménagement de bureaux qui indiquent déjà qu’il s’agit d’une hauteur insuffisante (2.50M) mais il s’agit d’une recommandation et non d’un texte législatif…