Catégorie : Désenfumage

Posted inDésenfumageERP

Dans un parc de stationnement type PS, à l’article PS 18, le terme « tous les parcs » dans le paragraphe 2 veux-t-il dire que l’on autorise l’utilisation du désenfumage naturel pour les niveaux directement en dessous ou au-dessus du niveau de référence et en mécanique pour les niveaux supplémentaires.

  • Posted byFMB
  • 20 mars 2018
  • (250 vues)
Posted inDésenfumageERT

Est-ce qu’on doit désenfumer les circulations dans des bâtiments de bureaux « relevant du code de travail » même si elles dépassent les 30m. Je précise les circulations et non les locaux.

  • Posted byPierre
  • 16 mars 2018
  • (1 807 vues)
Posted inDésenfumageHAB

La question concerne la ventilation d’un parc de stationnement annexe d’un bâtiment d’habitation. Le parc comprend 4 niveaux en sous-sol. L’article 89 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié (4ème alinéa) précise que, lorsque le parc comporte plusieurs niveaux, la ventilation doit être réalisée en mécanique dans les niveaux situés au-dessous du niveau de référence…

  • Posted byCPR
  • 11 mars 2018
  • (78 vues)
Posted inDésenfumageHAB

Je recherche la hauteur réglementaire pour la mise en place d’un raccord ZAG en façade d’un bâtiment d’habitation pour évacuer les éventuelles fumées d’une chaufferie.

  • Posted byinstructeur-preventionniste
  • 9 février 2018
  • (4 329 vues)
Posted inDésenfumageService de sécurité

Un prof m’a dit que les SSIAP1 pouvaient couper les moteurs de désenfumage en cas de sinistre. Pour moi aucun SSIAP ne peut le faire, c’est que sur ordre des SP. Qu’en pensez-vous et est-ce que la réponse est marquée dans le règlement de sécurité.

  • Posted byinstructeur-preventionniste
  • 28 janvier 2018
  • (1 058 vues)
Posted inDésenfumageDispositions administratives . . .

Un mainteneur des exutoires de désenfumage d’un immeuble d’habitation a remplacé un verrin par un groom. Suis-je obligé de mettre ce système en conformité par rapport aux normes le concernant ?

  • Posted byPREVID
  • 16 janvier 2018
  • (68 vues)
Posted inDésenfumageHAB

Je viens d’obtenir un permis de construire pour modifier la grande maison familiale, inhabitée depuis longtemps, en plusieurs logements. Cette maison est bâtie sur 3 niveaux (R+2) de moins de 50 m2 avec un RDC en béton sans vide sanitaire et deux étages avec planchers en bois et toiture avec charpente bois. Faut-il un exutoire de désenfumage ?

  • Posted byFMB
  • 29 décembre 2017
  • (65 vues)
Posted inDésenfumageERP

Nous sommes plusieurs collègues à nous interroger sur l’article PE 30 qui dispose dans son article au § 2. a) : Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l’abri des fumées suivant les dispositions définies dans l’instruction technique n° 246…

  • Posted byinstructeur-preventionniste
  • 19 décembre 2017
  • (258 vues)
Posted inDésenfumage

Je suis collaborateur d’architecte. Je me pose régulièrement la question faut-il désenfumer, ou pas un ERT(ou ERP) si la surface de plancher est supérieure à 300M². Par local que faut-il entendre ? juste une pièce ou bien l’ensemble du bâtiment?

  • Posted byPierre
  • 12 décembre 2017
  • (301 vues)
Posted inDésenfumageERP

Le fait de recouper un couloir en parties inférieures à 30 m. suffit-il à éviter la mise en place d’un désenfumage ?

  • Posted byinstructeur-preventionniste
  • 4 décembre 2017
  • (13 301 vues)
Posted inDésenfumageICPE

Dans un entrepôt (ICPE rubriques 1510 et 1530) est-ce que les cellules de stockage ayant une surface inférieure à 1000m² peuvent être desservies par un seul extracteur de désenfumage tout en utilisant des volets de désenfumage? (De même pour les ventilateurs d’amené d’air neuf).

  • Posted byPierre
  • 24 novembre 2017
  • (929 vues)
Posted inDésenfumageHAB

Un Syndic vient de me préciser que si nous faisons poser une trappe de désenfumage, celle-ci peut également servir d’aération de notre immeuble par un procédé placé au niveau de la trappe qui déborde sur les côtés mais ne prend pas la pluie. Cela m’interroge ? Connaissez-vous des trappes de ce type ?

  • Posted byPREVID
  • 15 novembre 2017
  • (115 vues)
Posted inDésenfumageERT

Je me permets de venir vers vous pour une question concernant la création d’exutoires de désenfumage pour une surface de plus de 300 m². Nous sommes en code du travail – châssis existants, on propose d’installer 4 exutoires VELUX, chacun avec un passage d’évacuation = 0,44 m². Quel est le nombre de DCM prévu pour 4 exutoires? Sauf erreur de ma part, la norme NF S 61-938 ne le précise pas.

  • Posted byPREVID
  • 13 novembre 2017
  • (73 vues)
Posted inDésenfumageERP

Pour une salle plurivalente de 1372 m² doit-on considérer les gradins fixe en béton pour le calcul du désenfumage ( épaisseur de fumée) alors qu’une mezzanine n’est pas considérée ?

  • Posted byinstructeur-preventionniste
  • 24 octobre 2017
  • (82 vues)
Posted inDésenfumageERP

Pour le désenfumage mécanique des locaux dont la superficie est inférieure à 1000m², et dont le débit d’extraction est égal à 12 v/h, est-ce que la hauteur de la grille de soufflage (amenée d’air) ne doit pas dépasser 1m ?

  • Posted byPREVID
  • 18 octobre 2017
  • (203 vues)

Navigation des articles

Précédent 1 … 15 16 17 18 19 … 22 Suivant
Posez une question à un spécialiste

RECHERCHER

SUJETS

  • Questions 5 069
    • Aménagement intérieur, mobilier, décoration 252
    • Ascenseurs 48
    • Chauffage, chaufferie, ventilation 154
    • Construction 1 411
      • Accessibilité handicapés 72
      • Distribution intérieure du bâtiment, dégagements 887
      • Extérieur et enveloppe du bâtiment 275
      • GN 8 – Évacuation 50
    • Cuisine 118
    • Désenfumage 320
    • Divers 434
    • Électricité, éclairage 299
    • ERP 3 266
    • ERT 453
    • Gaz, hydrocarbures 47
    • HAB 746
    • ICPE 113
    • IGH 265
    • Matériels incendie 495
    • Plans, consignes, signalisation 61
    • Service de sécurité 404
    • Type d'établissement 1 172
      • Classement 689
      • Dispositions administratives 470
    • Vérifications 88

Archives

Sites connexes

SiteSecurite.com
FranceSelection.fr

le jeu en ligne qui peut sauver des vies, en vrai

  • Sauve Qui Veut
    sauvequiveut.fr
sauvequiveut.fr
Le blog de la sécurité incendie Retour en haut de page
  • A propos du site
  • Conditions générales d’utilisation
  • Données personnelles