Posted inDésenfumageERP En type R, aucun désenfumage des circulations horizontales encloisonnées n’est imposé dans les bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée. Toutefois, si un atrium au sens de l’IT 263 s’impose au sein de bâtiment, faudra-t-il désenfumer les circulations adjacentes même si on se trouve dans un bâtiment RDC + Etage de type R (1er Groupe) ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 4 juillet 2019 (375 vues)
Posted inDésenfumageERP Je saisi cette occasion pour vous remercier de votre réponse précédente concernant les débit de désenfumage pour les parcs de stationnement, néanmoins cette réponse ne répond pas totalement à ma question… Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 juillet 2019 (49 vues)
Posted inDiversERP J’ai besoin de proposer 1 porte pare flamme 1/2h dans 1 bâtiment inscrit aux monuments historiques et cette porte est bien entendu hors standard. Quelles sont les caractéristiques d’une porte pare flamme bois intérieure sachant bien sûr que je n’aurai jamais 1 PV. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 juillet 2019 (91 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Je voudrais transformer un garage existant en commerce. Le plafond sous la dalle est à 2.22m. Quel est le texte de loi qui donne la hauteur minimale pour un ERP? Dans mon cas ce n’est pas du neuf. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 juillet 2019 (50 vues)
Posted inClassementERP . . . Je souhaite transformer un ancien primeur en un hébergement touristique situé à Paris 16e. Le local fait 21m2. Peut-on appeler cela un meublé touristique ou une résidence de tourisme? Ou y a-t-il une autre appellation? Sachant qu’on veut l’exploiter pour un usage commercial exclusivement tout au long de l’année, le propriétaire n’y logera pas. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 juillet 2019 (8 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Dans le cas d’un restaurant, ERP type N 5eme catégorie, comment est considérée une arrière cours extérieure de 25m2 en terme d’évacuation. Si c’est une zone de restauration assise, cela est-il considérée comme un espace libre à l’abri de l’incendie dans lequel on peut attendre l’intervention, ou est-ce un espace à évacuer? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 juillet 2019 (151 vues)
Posted inClassementERP Je voudrais savoir dans quel type d’ERP est classé un aéroport ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 2 juillet 2019 (1 562 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Pouvez-vous m’expliquer la différence existante entre U10§3 et U10§4 ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 juin 2019 (129 vues)
Posted inDésenfumageERP J’ai une question concernant l’IT246 §7.1.3: 7.1.3 IMPLANTATION DES EVACUATIONS DE FUMEES Lorsque la toiture présente deux versants opposés (à l´exception des toitures en shed), les exutoires doivent être implantés sur chaque versant de façon égale. Cela signifie-t-il que si 3 exutoires de 1m² sont nécessaires au désenfumage, il faut en mettre 4 (2 de chaque côté)… ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 juin 2019 (171 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP L’ERP que je garde est de 1905, il est sur 1 niveau, 1 cave + chaufferie en sous-sol (R – 1) et 1 appartement en R + 1. Classé 3è catégorie XL (maison de quartier + théâtre). Ce qui me pose question est le maintien de l’ouverture des portes extérieures pour l’usage quotidien, des blocages (par tampons au sol, voire cales de bois « triangulaires » ! …) permettant le maintien ouvert de ces portes. Est-ce toujours autorisé ? Que dit la réglementation à ce sujet ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 juin 2019 (19 vues)
Posted inChauffage, chaufferie, ventilationERP . . . L’article GZ 21 §2b précise « L’évacuation mécanique de l’air vicié doit fonctionner au moins pendant la durée de marche des appareils ; à l’arrêt de l’extraction mécanique, ces appareils doivent être mis à l’arrêt manuellement ou automatiquement. L’alimentation en gaz ou le fonctionnement d’un ou plusieurs appareils non raccordés situés dans le local peut être asservie au fonctionnement de l’extraction mécanique de ce local… Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 juin 2019 (159 vues)
Posted inERPMatériels incendie Suite à l’arrêté du 10 mai 2019 modifiant la réglementation des établissements du type REF – Refuges de montagne- à savoir: « Tous les établissements doivent être équipés d’un équipement d’alarme de type 4. En complément, le refuge doit être équipé d’un ou plusieurs détecteurs de fumée conformes aux normes en vigueur. Ils doivent être installés à minima dans les locaux à sommeil, les circulations et les locaux à risques… Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 juin 2019 (251 vues)
Posted inDistribution intérieure du bâtiment, dégagementsERP Quand doit-on mettre un oculus dans les portes des circulations ERP type U ou J – svp réf. du texte qui le préconise. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 juin 2019 (2 572 vues)
Posted inClassementERP Peux-t-on me dire si le local commercial convoité d’une superficie de 65 m2, situé dans une galerie commerciale classée en 2ème catégorie est à classer en 2ème ou en 5ème catégorie? (effectif calculé de 11 personnes)… Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 24 juin 2019 (23 vues)
Posted inDésenfumageERP J’aimerais bien savoir le nombre de véhicules à prendre en compte pour déterminer le débit des ventilateurs d’extraction mécanique pour le désenfumage d’un parking sous terrain. Je sais que le débit par veinule est de 600 ou 900 m3/h selon le cas, mais le nombre à considérer reste inconnu, dépend-t-il d’un coefficient de simultanéité ou d’une autre méthode ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 juin 2019 (1 173 vues)