Est-il réglementaire et normatif de réaliser une détection incendie dans un ERP en utilisant des caméras thermiques (beffroi d’une église exposé aux vents et où les détecteurs de fumées ne seront donc pas efficaces) ? Si oui quelles doivent être les caractéristiques de cette caméra et de son raccordement (conformité NF EN 54-10, utilisation d’un dispositif d’entrée / sortie associable à l’ECS, …)? 

La mutualisation d’équipements de sécurité, telle qu’évoquée dans le guide de préconisations du type M au paragraphe 1.6 (les groupements d’établissement) est-elle envisageable pour d’autres type d’exploitations sans remettre en question leur inter isolement ? Par exemple, un éclairage de sécurité sur source centralisée peut-il être commun à un restaurant et un dancing voisins l’un de l’autre, isolés entre eux, mais disposant de passages à l’air libre communs vers les sorties d’un jardin leur appartenant.  

Les ERP ont l’obligation d’un extincteur pour 300 m2 par niveau. Les ERT pour 200 m2 par niveau. L’entreprise qui gère les moyens de secours me soutient que c’est la réglementation la plus aggravante qui s’applique selon le code du travail. Mais une circulaire DRT n° 95-07 du 14 avril 1995 précise que la réglementation ERP, lorsqu’elle est appliquée, dispense de l’application de mesures plus contraignantes considérant que la réglementation « incendie ERP » permet d’assurer un niveau de sécurité satisfaisant. Qui dit vrai ?