Posted inERTMatériels incendie Ma question concerne un ERT. Je fais partie d’une association et la mairie nous prête un local qui ne reçoit pas de public. Je voudrais savoir qu’elle est la périodicité de vérification des extincteurs sachant que le local fait moins de 200m2. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 12 février 2023 (96 vues)
Posted inERTMatériels incendie Dans mon cas j’ai plusieurs serres agricoles (horticulture) recevant des travailleurs, de surface allant de 900 à 4000m². Celles-ci sont dotées de tableaux électriques. La réglementation incendie concernant les extincteurs (1 appareil pour 200m² + risque électrique) s’appliquent elles pour ce cas précis ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 1 février 2023 (77 vues)
Posted inERTMatériels incendie . . . Ma question concerne la réponse à la question ci-dessous : Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 30 janvier 2023 (95 vues)
Posted inHABMatériels incendie Dans un immeuble d’habitation, est-il vrai que les particuliers sont dans l’obligation de se munir d’une installation « Pac Secu incendie. » ? J’ai été démarché par un organisme qui m’a soutenu cette information . Merci de m’informer sur la véracité ou non de cette information. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 25 janvier 2023 (81 vues)
Posted inERPMatériels incendie Je souhaiterais avoir la liste des locaux soumis à la DAI dans un ERP sans locaux à sommeil mais qui dispose d’un SSI A. Il s’agit d’un groupement d’établissements (GN2) de 2ème catégorie types M, R et des locaux code du travail qui sont traités comme des ERP (décisions antérieures de la CdS). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 23 janvier 2023 (66 vues)
Posted inERPMatériels incendie Dans un ERP muni d’un SSI A la DAI est-elle autorisée à être placée dans la partie technique (supérieure) d’un faux plafond ? Si oui pourquoi ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 19 janvier 2023 (120 vues)
Posted inDiversMatériels incendie Je travaille dans un ERP dans lequel il y a du matériel de sécurité incendie et je souhaiterais pour ma culture personnelle, savoir ce que veulent dire certains termes qui s’affichent sur l’ECS du SDI. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 19 janvier 2023 (63 vues)
Posted inERPMatériels incendie Quelle est la valeur du seuil du disjoncteur différentiel (300 mA ou 30 mA) à mettre en œuvre et conformément aux Normes en vigueurs pour alimenter un Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) comportant 2 batteries de 12 Vols / 1,2 Ah (exemple type Madicob DAD 5601) qui gère une trappe de désenfumage de type mécanique (treuil + détecteur de fumée) situé au dernier étage d’une cage d’escalier d’un immeuble d’habitation de 5 étages ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 19 janvier 2023 (104 vues)
Posted inDiversMatériels incendie Pour les bâtiments communaux (ERP, bureaux, atelier, logements, etc…): Suite aux contrôles annuels réalisés par un organisme agréé, les extincteurs de + de 10ans sont à remplacer (même ceux en ‘bon état’ apparent). -est-ce une obligation de remplacement tous les 10 ans (texte ?) -qu’entendez-vous par requalification ? (Quoi, comment ?) – y a-t-il d’autres contrôles à faire autres que l’annuel ? Pour des logements locatifs : la commune doit-elle équiper ces logements d’extincteurs ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 17 janvier 2023 (80 vues)
Posted inDiversMatériels incendie Le Rez-de-chaussée doit-il être desservi par une prise incendie de colonne sèche ? Sur les schémas de la NF S 61-759, et d’autres schémas trouvés sur internet, la première prise est au R+1. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 16 janvier 2023 (204 vues)
Posted inERTMatériels incendie L’ECS/CMSI est installé dans le PC sécurité d’un ERT équipé d’un détecteur incendie mais pas d’un VTP. Lorsque le personnel surveillant réalise ses rondes dans l’établissement l’US n’est pas surveillée (plusieurs fois par jour). Cette configuration est-elle conforme aux normes NF S61.932 et NF S61.970 (lesquelles sont applicables dans une ERT)? Une temporisation de l’alarme générale peut-elle être maintenue ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 16 janvier 2023 (165 vues)
Posted inIGHMatériels incendie Ma question : Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 11 janvier 2023 (47 vues)
Posted inERPMatériels incendie Je fais suite à la question ci-dessous et à la réponse que vous apportez le 30/11/22. « Le SSI de catégorie A de mon établissement de type M, mis en veille restreinte, ….pas de temps pour exploiter le signal d’alarme restreinte. » Le lecteur confond « l’alarme restreinte » (qui est un signal pour prévenir les agents de sécurité d’une détection ou d’un dysfonctionnement voir MS61) et « mise en veille limité à l’alarme restreinte de l’alarme générale ». Cette dernière est interdite en présence du public. On peut donc mettre l’alarme générale en veille restreinte hors présence public. (MS67) Dans ce cas l’alarme générale ne sonnera pas en cas de détection, mais les asservissements se mettront en sécurité obligatoirement et sans temporisation (MS60). SI le lecteur souhaite pour son établissement une temporisation de l’alarme générale pour pouvoir exploiter l’alarme retreinte pendant la présence du public, il devra en faire une demande à la commission de sécurité (MS66). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 6 janvier 2023 (1 081 vues)
Posted inERPMatériels incendie Voici ma problématique : la majorité des espaces de vente des bureaux de poste en Lorraine n’est pas équipée d’extincteur sous le prétexte que cela peut constituer une arme pour un client mécontent. Pour autant, pour passer de l’espace de vente à l’arrière du bureau, il faut franchir une porte qui s’ouvre avec une clé ou un badge ! Que dit la règlementation incendie sur la partie ‘espace de vente’ ? Faut-il une couverture, un extincteur ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 5 janvier 2023 (48 vues)
Posted inERPMatériels incendie Quelle est la fréquence des essais sirènes dans un ERP ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 30 novembre 2022 (260 vues)