Désenfumage mécanique d’un ERP 5 situé au RDC dans un bâtiment d’habitation L’alimentation électrique des moteurs de désenfumage de l’ERP5 peut-elle cheminer par le tiers à savoir le bâtiment d’habitation, si oui sous quelles conditions, si non pourquoi ? Le PE14 renvoie à l’IT246 cependant il n’est pas précisé dans l’IT246 si tous les articles EL sont applicables ou seulement les EL12 à17 ? 

Dans une question posée le 28/02/2020, le lecteur formule une question au sujet de la règlementation des « tirez-lâchez » qui doivent obligatoirement être déclenché par un sapeur-pompier. Vous conformez cette obligation règlementaire dans votre réponse. Je n’ai rien trouvé dans le règlement ERP, si ce n’est le DF1 dans lequel il est écrit que le désenfumage doit être mis en œuvre « dès le début de l’incendie afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l’évacuation du public » Pouvez-vous me dire quelles références règlementaires imposent le déclenchement des DENFC par les pompiers ?