J’ai un ERP (commerces GMS) de 1216 m² (moins de 60m et moins de 2000m², donc pas de cantonnement) avec une hauteur de référence de 11,6 m, soit un volume de 14105,6 m3. Avec un taux d’extraction de 12 vol/h pour du désenfumage, j’obtiens un débit d’extraction de 169267 m3 /h, soit 47 m3/s. Ramené à ma surface, j’obtiens un ratio de 3,9 m3/s pour 100m², je ne respecte donc pas les 3,0 m3/s de l’IT246…

Dans un immeuble, j’ai un client qui a des bureaux classés en catégorie 5 type W. Il dispose de deux portes coupes feu, qui sont pilotées par un DAD lui-même piloté par une alarme type 4. J’ai soulevé le problème qu’une alarme de type 4 ne pouvait pas commander un DAD, mais qu’il fallait soit installer un DAI de chaque côté de chaque PCF et donc ajouter un deuxième DAD, soit remplacer le DAD et la type 4 par une alarme type 2a…