Je gère les services généraux d’une maisons d’enfants à caractère social. Un de nos foyers d’hébergement peut accueillir 30 jeunes mineurs et 12 adultes. Ce bâtiment est actuellement classé comme foyer logement (arrêté du 30/01/86). Devons-nous obligatoirement le déclarer comme ERP et faire les travaux de mise en conformité Sécurité incendie selon la catégorie qui sera déterminée par la préfecture ou pouvons-nous continuer l’exploitation comme foyer logement.

Un bâtiment en R+1 comprend une salle polyvalente de 25 m de long et 18 m de large située au premier étage. Cette salle dispose de 4 portes toutes distantes de plus de 5 m : – 1 porte de 1,00 m qui ouvre sur un escalier de 90 cm à l’aire libre – 1 porte de 1,00 m qui ouvre sur le bout d’un couloir encloisonné de 15 m qui mène à un escalier de 90 cm qui donne sur l’extérieur – 2 portes de 1,40 m chacune qui ouvrent sur un hall d’entrée de 40 m² environ …

Je suis exploitant de parking classé en ERP de type PS avec la notion de largement ventilé . Il s’agit d’un silo R+2 disposant de 300 places et un gardien est présent en ouverture au public dans une loge. L’équipement d’alarme est du type 3. Dois-je former cette personne à l’alarme ou aux moyens de secours (extinction d’un feu de voiture?). L’article PS 25 semble réduire cette obligation contrairement à un ERP classique du 1 groupe (MS 46§2).

ERP type O 2ème catégorie R+6 avec 4 escaliers de 2UP par niveau distants de telle sorte que les portes de chambres soient à moins de 10m, d’où absence de DF des circulations suivant O11. L’architecte souhaite réduire 2 escaliers à 1 UP et en garder 2 de 2UP, sachant que le calcul des dégagements par étage exige 2 dégagements de 2UP chacun (sauf à partir du 1er mais c’est un autre sujet)…